Grohe Mischbatterie für Durchlauferhitzer Montage

Guten Tag,
Wollte eine Grohe Mischbatterie für Durchlauferhitzer an die normale Wasserleitung anschliessen (1 Warm und 1 Kaltwasserzufur).
Den 3. (Kalten)Anschluss habe gestopft. Es kommt jetzt rechts kaltes Wasser, aber links,wo warmes Wasser sein sollte, kommt nichts. Wie soll ich die 3 Anschlüsse verwenden, damit die Mischbatterie
richtig funktioniert?

Gruss, Gyula

Hallo Gyula,

das wird wohl nicht funktionieren. Die von dir beschriebene Armatur ist für einen drucklosen Speicher. Du verwendest aber wohl einen Durchlauferhitzer. Um das genau zu klären poste mal, was auf dem Typenschild steht.

LG Detlev

Hallo Gyula,

Wollte eine Grohe Mischbatterie für Durchlauferhitzer an die
normale Wasserleitung anschliessen (1 Warm und 1
Kaltwasserzufur).
Den 3. (Kalten)Anschluss habe gestopft. Es kommt jetzt rechts
kaltes Wasser, aber links,wo warmes Wasser sein sollte, kommt
nichts. Wie soll ich die 3 Anschlüsse verwenden, damit die
Mischbatterie
richtig funktioniert?

Das geht nicht.

Eine Mischbatterie für einen drucklosen Erhitzer besteht eigentlich aus zwei Kaltwasserhähnen.

Der Hahn fürs Kaltwasser geht dann direkt in den Auslauf.

Der Hahn fürs „Warmwasser“ leitet dann das kalte Wasser durch das eine Rohr in den Boiler. Der Auslauf des Boilers geht dann durch das andere Rohr in den Auslauf.

MfG Peter(TOO)