Grundeinstellung Brötje TE16

Hallo,

wir haben einen Niedrigtemperaturkessel Brötje TE16. Zwei Heizkreise, einen normalen und einen mit Mischer wegen der Fußbodenheizung. Der Gasverbrauch ist jedoch enorm. Jetzt im Dezember pro Tag ca. 13m³ Gas!!! 3000m³ im Jahr!!! Vorlauf HK1 ca. 55 Grad HK2 35 Grad. Warmwasserspeicher 120 Liter auf 50 Grad. Das Haus hat
ca 150qm und ist gut gedämmt weil grundsaniert. Ich vermute, dass der Kessel nicht richtig eingestellt ist. In der Bedienungsanleitung sind jedoch nur Einstellungen für Kennlinie etc.
Vieleicht kann mir jemand helfen. DANKE im Vorraus.

Hallo !

Wegen des zur Zeit hohen Verbrauchs würde ich mir noch keine Sorgen machen.
Wenn ich den Jahresverbrauch 3000 m³ durch den Tagesverbrauch von 13 m³ teile,komme ich auf 230 Heiztage.
Das entspricht m.E. in etwa der Zeit,in der geheizt werden muß. Da es ja sicher auch wieder wärmer wird,sinkt der Tagesverbrauch und die Zahl der Heiztage kann steigen ohne den alten Verbrauch von 3000 m³ zu übersteigen.

Eine Fehleinstellung der Anlage,ist ja sicherlich vom Fachmann eingestellt worden nach den örtlichen Verhältnissen des Hauses,kann ich hieraus noch nicht erkennen.

MfG
duck313