Hallo..warum habe ich 400 volt bei 3 aussenleiter

Guten Tag,
ich wollte euch Fragen warum habe ich in Haus
400 Volt,wenn ich 3 Aussenleiter habe je 230Volt…wenn das irgendwie mit der phasenverschiebung hat ich stelle mir das so vor das bei E-Herd sind 3 mal 230Volt angeschlossen…Wer kann mich uberzeugen das nur 400 volt sind? Bedanke mich im voraus…Gruss Dani

Hallo,

230 V x Wurzel 3 = 400 V.

Gruss von Julius

Hallo dani35,

leider geht in der Elektrotechnik nichts ohne Mathematik.
Ich möchte jetzt versuchen zu erklären, warum ohne Wurzel aus 3 nichts geht.

Der Faktor Wurzel aus 3 ergibt sich aus folgendem Sachverhalt:

" Drehstrom sind drei Einphasenwechselströme bzw. -spannungen die elektrisch um 120 Grad versetzt sind. "

Phasenspannung 230 V und 120° versetzt > daraus ergibt sich nach dem Kosinussatz [wird verwendet wenn zwei Seiten eines Dreieck bekannt sind und der eingeschlossene Winkel (Winkel kann zwischen 0-360° liegen)] :

a² = b² + c² - 2 * b * c * cos(alpha)

Nach a umgestellt gibt der Wert 398,…V
> 398,…V/230V = 1,73… oder Wurzel aus 3

Natürlich gibt es noch eine grafische Methode, aber zum malen ist es schon zu spät.

Gruß
Axel