Halogenstrahler in der Dusche?

Hallöchen,

darf man in einer abgehängten Decke direkt über der Duschtasse eine dieser kleinen Einbau-Halogenlampen einbauen? Dort steigt ja sehr feucht-warme Luft auf, um nicht zu sagen Dampf.

Oder gibt es spezielle wasserdichte Exemplare?

Neugierige Grüße
Peggy

Hi,

dürfen tust du das schon. Wie lange die Dinger halten steht auf einem anderen Blatt und ist auch konstruktiv bedingt.
Der Trafodarf aber nichtim Feuchtbereich stehen. Er sollte daür auch drigenst übr den FI gehen.

Gruß
Frak

Hi,

im Prinzip ja, aber: es gibt (wie für alles, was mit Strom zu tun hat) Regeln, die eingehalten werden müssen. In diesem Fall die VDE 0100-701:2002-0. Verkürzt besagt die, dass

  • Deine Leuchten die Schutzart IP x4 (spritzwassergeschützt) haben müssen
  • Dein Trafo nicht im Bereich der Dusche montiert sein darf
  • Dein Trafo ein Sicherheitstransformator nach EN 61558/ VDE 0570 sein muß

Am besten, man lässt sich im Fachgeschäft (damit meine ich nicht einen Baumarkt!!!) beraten. Und wenn man nicht 100%tig weiss was man tut, dann sollte man die Kombination Wasser/Strom besser von Fachleuten montieren lassen. FI hin oder her.

Gruß
Stefan

Zusatzfrage: F1?
Hallöchen,

zunächst Dank für die zwei Antworten hier drunter. F1 - Schutzschalter nennt man das auch, oder?

Was macht der eigentlich? Funktioniert doch wie eine Sicherung. Warum ist er zusätzlich zu den normalen Sicherungen installiert?

Immer noch neugierig
Peggy

F1 - Schutzschalter nennt man das auch, oder?

Was macht der eigentlich? Funktioniert doch wie eine
Sicherung. Warum ist er zusätzlich zu den normalen Sicherungen
installiert?

Hallo Peggy,

eine Sicherung schützt in erster Linie die technische Anlage. So könntest Du z. B. in der Dusche stehen und aufgrund eines elektrischen Defekts gebraten werden, die Sicherung würde es möglicherweise nicht bemerken. Die Sicherung spricht u. U. nicht an, wenn es irgendwo einen verboten Strompfad gibt, z. B. durch Deinen Körper. Die im Haushalt üblichen Sicherungen sprechen erst bei 10 oder 16 A an, aber schon ein winziger Bruchteil davon kann tödlich sein. Deshalb gibt es die Fehlerstrom-Schutzschalter. Dieses Schutzelement detektiert, wenn irgendwo außerhalb des Stromkreises zwischen Phase und Nulleiter ein Strom fließt, üblicherweise schon bei 0,03 A. Bei diesem geringen Strom sind i. d. R. noch keine Schäden für den Menschen zu erwarten.

Gruß
Wolfgang

2 „Gefällt mir“

Zusatzantwort: FI
Hi Peggy,

das wird „eff i“ gesprochen, nicht „eff eins“ - dein Elektriker soll doch den Respekt nicht verlieren, oder?

In der Elektrotechnik wird für den Strom das Formelzeichen „I“ geschrieben. Und weil hier der F ehler s trom gemessen wird, heißt das Gerät „FI“.

Gruß Ralf

Hallo Ralf,

Wieder was gelernt, hatte das I als 1 gelesen.
Ist ja auch einfacher als x für u. :wink:

Gut war die Erklärung. Auch wenn man das Ohm’sche Gesetz kennt, kennt man nicht unbedingt jedes seiner Anwendungen in der Praxis, noch weniger die technisch korrekte Bezeichnung.

Lieben Dank
auch an die anderen
Peggy

Hi Peggy,
ja, sowas geht natürlich. Die Strahler müssen mindestens der Schutzklasse IP44 entsprechen und sollten aus Edelstahl bestehen (auch die Befestigungsfedern, sonst läuft irgendwann braune Rostsuppe aus der Decke). Wie schon gesagt sollte ein Sicherheitstrafo verwendet werden, der aber bei Dir wohl sowieso in der abgehängten Decke Platz finden wird.
Wenn ich nicht irre, bietet die Firma Brumberg sowas an (http:www.brumberg.com), aber es gibt natürlich noch einige andere Hersteller.
Gruss Sebastian