Halogentrafos sekundärseitig parallel schalten

Hallo,

Primärseitig stecken die Trafos in verschiedenen Steckdosen,
da kann ich nicht wissen an welchem Leiter sie hängen.

das ist nicht gut…wenn sie an verschiedenen Aussenleitern hängen kommt es aufgrund der Phasenungleichheit (120°) zu Ausgleichströmen auf der Sekundärseite.
Auch die Zuordnung L und N (prim.)sowie U und V (sek.)muss passen. Das ist bei „Steckdosenbetrieb“ nicht unbedingt gegeben, besser ist ein Festanschluß.
Auch den ungeerdeten „V“ sehe ich als Problem in deiner Verschaltung, bei den unterschiedlichen Trafos…Schutzart mal Aussen vorgelassen
(ohne jetzt auf SELV und PELV Rücksicht zu nehmen!)

Gruß ANgus

Hallo Angus!

Danke für die Rückmeldung.

Auf der Primärseite haben meine Trafos entweder direkt einen Stecker (Steckertransformator, 20VA) oder ein Kabel mit Stecker (10VA, 60 VA). Beim Kabel mit Stecker könnte ich den Stecker abtrennen, aber wie kann ich beim Steckertransformator L und N feststellen?
Auf der Sekundärseite haben meine Trafos entweder ein Kabel oder unbeschriftete Klemmstellen. Wie soll ich da U und V feststellen?

Gruß Volker