Halterung für Wärmepumpe Porotonwand

Hallo,

ich habe bei mir an der Hauswand eine Wärmepumpe Hängen.
Dieses muss aber nun wegen der 14cm Wärmedämmung um ca. 14cm weiter nach außen versetzt werden.
Ich suchen nun stabile Winkel für die Befestigung.
Die Winkel die momentan befestigt sind, sind knapp 56cm lang, die Wärmepumpe bzw. das Außengerät wiegt schlappe 120kg.
Be bedarf kann ich auch gerne ein Bild der momentanen Winkel machen.

hi,

also 120kg auf 2 Konsolen bei 70cm Ausladung.

im Förch Katalog 9 (Haustechnik), ab Seite 112
wirst du fündig.

bei der Umrechnung nimm an, dass 1N etwa 100g entspricht.

grüße
lipi

Hallo !

Da es ja sowieso aus bauphysikalischen Gründen nötig sein wird,die Konsole thermisch vom Mauerwerk zu trennen,würde ich sie einfach um die Dämmstärke vorsetzen lassen.
Also gleiche Konsole unverändert,aber mit thermisch getrennten Spezialdübeln (z.B. fischer thermax) montiert.
Dübeltypen nach Lastberechnung ausgewählt.

MfG
duck313

Beide Antworten sind echt klasse.

In Verbindung werden „Winkel“ bombenfest.
Das Problem ist nun das Förch nicht an Privatleute verkauft :frowning: schade da hätte es was passendes gegeben.