HarkVT 405 H. Heizkörper kalt, Kessel heizt

Habe die Pumpe Grundfos ups 25-40 ausgetauscht, Heizkörper werden nicht warm. Kessel heizt Brauchwasser ist warm. wo liegt der Fehler?

Habe die Pumpe Grundfos ups 25-40 ausgetauscht, Heizkörper
werden nicht warm. Kessel heizt Brauchwasser ist warm. wo
liegt der Fehler?

Liegt Strom an Pumpe an?
Pumpe nach Einbau entlüftet?
Kabel richtig angeklemmt?
Wie hoch ist der Wasserdruck in der Heizungsanlage?
Alle Absperrungen/Kugelhähne wieder offen?
Ist die Schwerkraftbremse offen bzw. öffnet bei Pumpenbetrieb?
-> kommt schon mal vor beim Einbau einer elektr. Umwälzpumpe das sie den Widerstand der Schwerkraftbremse nicht überwindet, vor allem wenn sie etwas älter ist und evtl. fest sitzt.
Ist die Regelung richtig programmiert, das Pumpe auch angesteuert wird?

Gruß
Nelsont

Vielen Dank für die Antwort; Ventile sind offen, Pumpe läuft (kann das Laufen fühlen, Rohr dahinter ist heiss), Druck in der Anlage 2bar, Rücklauf aus dem Heizkreis, vor dem Umlenkventil ist kalt.

Ist die Schwerkraftbremse offen bzw. öffnet bei Pumpenbetrieb?
-> kommt schon mal vor beim Einbau einer elektr. Umwälzpumpe das sie den Widerstand der Schwerkraftbremse nicht überwindet, vor allem wenn sie etwas älter ist und evtl. fest sitzt.

Achtung Leitung kann auch nur durch aufsteigende Wärme heiss werden, sprich nur unmittelbar nach der Pumpe. Einfach mal weiter entfernt fühlen ob die Vorlaufleitung warm wird?

Hallo Nelsont,
geht leider immer noch nicht; wie erkenne ich die Schwerkraftbremse? Wo sitzt die, wie sieht die aus? Das Rohr ist hinter dem Kessel noch heiss. Im Parterre am ersten Heizkörper nach ca. 5 Meter Rohr ist das Rohr kalt (Heizanlage steht im Keller). Dazwischen komme ich wegen Isolierung nicht ans Rohr ran.
Grüsse
rolle55

Hallo,
klingt vieleicht blöd,aber kann es sein das die Pumpe verkehrt herum eingebaut ist.?
HoBi06

Hallo HoBi06,
danke für den Hinweis; habe aber beim Einbau auf die Fließrichtung geachtet; das muß passen.
Grüsse
rolle55

Die Schwerkraftbremse sieht man meist nicht von außen wenn es sich um eine Pumpengruppe handelt.
Direkt über der Pumpenverschraubung müßte irgendwo ein Schraube sitzen mit Schlitz. Position merken und ein paar mal hin und her bewegen und in Auisgangsposition wieder stellen.
Wenn du Göück hast sollte alles wieder funzen.

Ein Foto wäre auch hilfreich, dann könnte man die Schwerkraftbremse markieren und Position besser darstellen.

Frohe Ostern :smile:
Gruß
Nelsont

Hey Nelsont,
hab nicht gedacht dass es so einfach ist; hab auf dem Rohr vor und hinter der Pumpe mit dem Hammer rum geklopft und nun wird der Heizkreis wieder warm. weiß immer noch nicht, wo das Teil sitzt, wo die Störung war, aber es geht wieder. Thanks!
Viele Grüße und frohe Ostern
rolle55