ich müsste dringend Teile an der Hauptwasserleitung austauschen. (Verzinktes Eisen)
Die Leitung ist folgendermaßen aufgebaut: von unten kommend ein Winkel 3/4 Zoll, 20 cm Rohr 3/4 Zoll waagrecht, Reduzierstück 3/4 auf 1/2 Zoll, Winkel 1/2 Zoll, senkrecht 10 cm Rohr 1/2 Zoll, Tempergussmuffe, 1/2 Zoll Steigleitung…
Die ganze Konstruktion bildet einen Winkel.
Alles einfach zu verschrauben geht nicht da alle Teile Gewinde haben. Hier müsste zumindest ein Teil ein gegeläufiges Gewinde haben um diese Konstrukt auszutauschen. Gibt es Rohrteile bzw. Muffen mit gegenläufugem Gewinde um diese ganze Konstrukt zu reparieren - oder gibt es eine andere Lösungsmöglichkeit?.
Muss denn unbedingt geschraubt werden? Kannst du die Stücke nicht löten, dann hättest du diese Probleme nicht.
Ich würd die alte Leitung einfach raussägen und das neue Stück mit Löt- oder Pressfittings machen.
Wenn aber geschraubt werden soll, dann gibt es ja auch alle möglichen passenden Verschraubungen aus Messing wie z.B. hier :
ich müsste dringend Teile an der Hauptwasserleitung austauschen. (Verzinktes Eisen)
Die Leitung ist folgendermaßen aufgebaut: von unten kommend ein Winkel 3/4 Zoll, 20 cm Rohr 3/4 Zoll waagrecht, Reduzierstück 3/4 auf 1/2 Zoll, Winkel 1/2 Zoll, senkrecht 10 cm Rohr 1/2 Zoll, Tempergussmuffe, 1/2 Zoll Steigleitung…
Ich nehme mal an, die Steigleitung soll nicht mit ausgetauscht werden?
Dann stell das Wasser ab, säge oder flexe und schraube die auszutauschenden Rohre heraus und ersetze sie durch neue Rohre.
Dann schraubst Du die neuen Rohrteile von den beiden Endpunkten ausgehend bis zur Verschhraubung zusammen und ziehst zum Schluss die Überwurfmutter der Verschraubung fest.
So habe ich das während meiner Zeit als Betriebsschlosser gemacht.
Verschraubungen sollte es in jedem größeren Baumarkt geben.