Hallo Uli,
wenn die Zuleitung für 63A ausgelegt ist, reicht sie für zwei Wohnungen.
Du brauchst aber einen zweiten Zähler und eine neue Zuleitung vom Hausanschlußkasten zu diesem Zähler.
Der Querschnitt sollte 16mm² sein. Also NYM-J 4x16mm²
Die Stromkreise der Einliegerwohnung müßen alle auf den neuen Zähler geklämmt werden. Platzbedarf für Zähler Sicherungen, Schrank etc.
Diese arbeiten müßen von einem konzessionierten Elektromeister ausgeführt werde.
Laß Dir am besten mal einen Kostenvoranschlag von einem örtlichen Elektrounternehmen machen.
Gruß Kobold
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Mir wurde gesagt, daß 60A grade mal für eine Wohnung ausreicht. Die untere Wohnung hat ca. 100qm, die obere ca. 64 qm. Würde mich natürlich freuen, wenn´s reicht. Aber was ist, wenn zwei Waschmaschinen laufen, zwei Trockner, Herd…?
Gruß Uli
Hallo Uli,
Waschmaschine und Trockner sind kein Problem.
Durchlauferhitzer und Speicherheizung könnten ein Problem sein.
Die Zuleitungen vom EVU, meißt 25mm² lassen sich auch mit 100A absichern. Beim EVU nachfragen.
Gruß Kobold
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo,
ich gehe mal davon aus, daß die 60A nur mit einer Phase
(230V) anliegen.
-> Dann können bis über 13KW Leistung gleichzeitig genutzt
werden. Das sollte ausreichen, wenn nicht elektrisch
geheizt werden soll.
Natürlich wäre es nicht günstig, wenn alle vorhandenen
Großverbraucher gleichzeitig betrieben werden. Wenn man
Herd mit 4 Kochstellen (ca. 6KW), Backofen(ca. 2KW),
Waschmaschine(2…3KW) und Bügeleisen (1KW)
gleichzeitig nutzt kommt man schon mal auf 10…12KW.
Also Frau darüber aufklären!
Gruß Uwi