Meiner bescheidenen Meinung nach dürfe ein Hausanschlußkasten in einem explosiongefährdeten Raum wohl nicht zulässig sein.
Gibt es vielleicht besondere Umstände und/oder Kombinationen, bei denen das doch möglich ist?
Zum Beispiel ein ex-Gehäuse mit beidseitigen ex-Lasttrennschaltern, damit die Sicherungen komplett freigeschaltet eingesetzt, bzw. gezogen werden können… ?!?
Kennt jemand vielleicht sogar die passende VDE Vorschrift dazu?
Halo,
im Ex-Schutz gibt es sehr restriktive Bestimmungen.
Ex-Schutznormen habe ich gerade nicht zur Hand, aber
schau mal nach bei den Firmen: BARTEC, STAHL, ABB (alle
Hersteller von Ex-Schutzgehäusen und Zubehör.
Um was für eine Ex-Zone handelt es sich.
Prinzipiell gilt: Es dürfen im Ex-bereich keine
Zündquellen vorhanden sein.
Falls doch Zündquellen da sind, müssen entsprechende
Ex-Schutzmaßnahmen greifen.
Damit ist ausgeschlossen, daß normale Schalter, Schützen
und Sicherungen ohne zusätzlichen Maßnahmen
(z.B. „Druckfeste Kapselung“) eingesetzt werden dürfen.
Bei einem Schaltkasten nur mit Klemmen ist es etwas einfacher.
Da Muß der Kasten und die Klemmen der Ex-Schutzart
„Erhöhte Sicherheit“ genügen.
Gruß Uwi
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
der einfachste und sicherste Weg dieses herauszufinden ist
die Konatktaufnahme mit dem örtlichen EVU, die schreiben
genau vor wie „ihr“ Hausanschlußraum auszusehen hat,
z.B. Größe, Beschaffenheit, Zugang usw.
Ich denke, daß ein Lastrenner VOR der HAS-Sicherung nicht
zuläßig sein wird, wie wird freigeschaltet um den Lasttrenner
zu bearbeiten ?? Die ganze Straße ??