Hauswasserwerk aus Metabo P4000s + Hydromat läuft ständig an

Hallo;
wir haben eine Hauswasseranlage, welche aus einer Zysterne gespeist wird.
Das Werk steht im Keller, von dort aus geht die Saugleitung in ca. 1,2m Tiefe  ca. 8m zur Zysterne (Ansaughöhe ca. 2m).
Gespeist werden damit 2 Toilettenspülungen, eine Waschmaschine und 2 Nebenanschlüsse für sonstige Bedarfe.
Das Hauswasserwerk besteht aus einer Pumpe „Metabo P4000s“ und einem darauf montierten Metabo Hydromat HM2 .
Seit 2 Jahren läuft die Anlage einwandfrei - bis vor einigen Tagen!
Da fing die Pumpe an, öfter mal, ohne das ein Verbraucher Wasser zieht, anzulaufen .
Mitunter „kämpft“ sie satte 2 min, bis der Hydromat abschaltet.
Danach ist unterhalb des Hydromaten ein leichtes „Gluckern“ zu hören; ein angeschlossenes Manometer zeigt an, dass der aufgebaute Druck langsam wegsackt. Unterhalb 1,5bar springt das Werk dann an.
Wie gesagt, es läuft völlig unregelmäßig : Mal stundenlang so wie es sein soll (Pumpe springt an, wenn Verbraucher Wasser zieht), mal spielt es völlig verrückt und läuft und läuft…
Die Saugleitung ist dicht; das Wasser steht 1a!
Ebenso in den Zuleitungen zu den Verbrauchern : Kein Leck sichtbar!
Es scheint irgendwo eine Undichtigkeit in der Pumpe bzw. in der Verbindung Pumpe/Hydromat zu sein!
Hat jemand Erfahrungen, wie und wo man noch schauen kann??
Würde ein Rückschlagventil am Anschluß der Saugleitung an der Pumpe was bringen bzw. ist dies zu empfehlen??
Danke schon mal!!

MfG
aiktr123

Irgendwo in diesem System muß ein Rückschlagventil eingebaut sein, das verhindert das sich der Wasserdruck abbauen kann. Wo das Ventil sitzt geht aus der Gebrauchanleitung hervor die dem Gerät beigelegt worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen dass das Ventil nicht von Zeit zu Zeit ausgebaut und gereinigt werden muß.

Gruß Wolfgang.

Hallo!
Zwischen Zysterne und Rückschlagventil sollte eigentlich ein Schmutzfänger eingebaut sein, auch der gehört gereinigt.
MfG
airblue21

Hallo;

Selbstverständlich ist eine Filterpatrone in der Saugleitung (am Kellereingang) eingebaut - daher (durch die Glasglocke) sieht man ja auch, dass das Wasser in der Saugleitung eigentlich „steht“ und nicht zurückläuft…

MfG
aiktr123

Hallo;

In der Bedienungsanleitung finde ich nix bzgl. eines eingebauten Rückschlagventils - daher ja mein Gedanke, ein separates Rückschlagventil einzubauen - aber wo??
Unmittelbar am Pumpeneingang, oder was meint ihr??

MfG
aiktr123

Guten Tag.
Bei dieser Zusammenstellung von Pumpe und Steuerung muss ein Rückschlagventil eingebaut sein, das in aller Regel auf der Saugseite der Anlage eingebaut ist.
Und bevor jetzt an der Anlage rumgebastelt wird, würde ich erst mal die Anlage demontieren und die einzelnen Bauteile sorgfältig reinigen. Bei dieser Arbeit wird dann sicherlich auch das Rückschlagventil sichtbar.
Und was die Undichtigkeit und das ständige wiedereinschalten betrifft:
Irgendwo zieht die Anlage Luft und verliert dadurch ihren Druck, was zu dem bekannten einschalten führt.
Ergo kann die Undichtigkeit nicht durch herauslaufendes Wasser gefunden werden.

Gruß Wolfgang