Heiz-/Warmwasserprobleme durch Trockengeräte?

Hallo zusammen,

wegen eines Wasserschadens im Keller laufen seit 2 Wochen in allen unseren Kellerräumen (Einfamilienhaus)jeweils ein Kondensationstrockner.
Abgesehen vom Lärm entsteht dadurch eine ziemlich hohe Raumtemperatur.

Nun mein Problem: Seit ein paar Tagen bekommen wir kein heisses Wasser mehr, auch die Heizung läuft nicht, selbst wenn man die Regler voll aufdreht (Heizung reagiert übrigens auf Aussentemperatur) Wir haben im Heizungsraum eine Vissmann Vitodens 200 Heizungsanlage installiert.

Die Kesselwassertemperatur liegt nur bei 21°, müsste die nicht normal viel höher sein?

Ich bin leider totaler Laie, und über den Feiertag und Wochenende erreicht man leider niemanden.

Hat jemand vielleicht eine Idee?

Vielen Dank im voraus!
Patricia

Hallo,

mal die Sicherungen prüfen, denn solche Kondenstrockner sind wie Klimaanlagen und brauchen durch den integrierten Kompressor doch schon eine Menge Strom.

Könnte sein, daß der Heizungsapparat an dem Kreis der Steckdose mit dranhängt, wo auch ein Trockner angeschlossen ist und die Sicherung ausgelöst hat.

Dies wäre mal der erste Schritt zu prüfen.

MfG

Guten Tag,

Hallo,
nein, die Sicherungen sind alle drin.

Ich habe übrigens in der Bedienungsanleitung des Heizkessels gelesen, dass die normale Kesselwassertemperatur so zwischen 60°C und 75°C liegen sollte. Bei uns wird da nur 21°C angezeigt…

Kann leider damit auch gar nichts anfangen, außer dass die Temeratur viel zu niedrig ist…

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Zeigt das Gerät eine Störung an ?

WIE das Gerät das anzeigt steht ebenfalls in der Bed.Anl.

MfG

Welche habt Ihr ?
Schau mal:

http://www.viessmann.de/web/germany/tdis_endv.nsf/($…

Dann könnte ich mitlesen !

MfG

Nein, eine Störung liegt offenbar auch nicht vor.
Es wird zumindest nichts angezeigt (kein rotes Störungslämpchen, keine Störungsanzeige)
Der Brenner läuft allerdings auch nicht (wird dann mit einem grünen Lämpchen angezeigt), doch da sich die Heizung normal witterungsbedingt nach Außentemperatur einschaltet, weiß ich nicht, ob er das momentan überhaupt tun sollte…

Wir haben den Vitodens 200 WB2 - für angehobenen Betrieb

http://www.viessmann.de/web/germany/tdis_endv.nsf/a8…

Also es kann sein, daß die mittlere Außentemperatur (die elektronischen Steuerungen errechnen einen Mittelwert) über der gemessenen Außentemperatur liegt und deshalb die Heizung aus bleibt. Da euer Haus vielleicht zu schnell ausgekühlt ist die Tage, bleibt die Heizung aus, da die Heizungssteuerung mit der errechnung des Mittlwertes hinterherhinkt.

Es kann gut sein, daß wie in Seite 6 angegeben, die Schalterstellungen T1 bis S7 zum Einstellen genutzt werden.

Hierzu solltet Ihr in der nächsten Woche einen Techniker rufen, der Euch die Zeitbildung zur Mittelwerterrechnung etwas niedriger einstellt, zB 6 anstelle 12 Stunden bzw anstelle 18 Stunden.

Habt Ihr warmes Leitungswasser ?

MfG

Hallo zusammen,

Hallo Patricia,

wegen eines Wasserschadens im Keller laufen seit 2 Wochen in
allen unseren Kellerräumen (Einfamilienhaus)jeweils ein
Kondensationstrockner.
Abgesehen vom Lärm entsteht dadurch eine ziemlich hohe
Raumtemperatur.

Stimmt, lässt sich aber leider nicht vermeiden…

Nun mein Problem: Seit ein paar Tagen bekommen wir kein
heisses Wasser mehr, auch die Heizung läuft nicht, selbst wenn
man die Regler voll aufdreht

Welche Regler, die Heizkörperthermostate??? Bringt nichts, wenn der Außenfühler meldet, dass es warm genug sein ‚muss‘, um nicht zu frieren - dann kannst du nur den Durchfluss des (kalten) Wassers durch die Heizkörper regeln…

(Heizung reagiert übrigens auf
Aussentemperatur) Wir haben im Heizungsraum eine Vissmann
Vitodens 200 Heizungsanlage installiert.

Die Kesselwassertemperatur liegt nur bei 21°, müsste die nicht
normal viel höher sein?

Wie du ja schon selbst geschrieben hast, sollte die Kesseltemp. bei ca. 60 - 70°C liegen, allerdings gilt das nur für ‚normale‘ Kessel und NICHT für euer Brennwertgerät!!! Brennwertgeräte modulieren, d.h. es kann auch durchaus mal eine Kesseltemperatur von nur 20°C vorliegen, weil aufgrund der (zu hohen) Außentemperaturen von der Heizung keine Wärmeanforderung an den Kessel/Brenner geht…

Allerdings übernimmt euer Kessel ja auch die Warmwasserversorgung, daher muss er auf jeden Fall auch durch Einschalten des Brenners den Warmwasserspeicher auf der eingestellten Temperatur halten können…
Da er aber ja auch kein Warmwasser bereitstellt, bleiben einige (eigentlich kleine) mögliche Ursachen übrig, die du prüfen solltest, bevor der Notdienst anrückt…

Ich bin leider totaler Laie, und über den Feiertag und
Wochenende erreicht man leider niemanden.

Notdienste sind immer erreichbar, lassen sich ihren Service aber teilweise auch gut entlohnen…

Hat jemand vielleicht eine Idee?

Yepp, hätte ich:

  • Ist die Gasversorgung aktiv, also alle Hähne aufgedreht (inkl. der Hahn am Gerät selbst)???
  • Ist an der Regelung denn überhaupt der Heiz- UND Warmwasserbetrieb eingeschaltet???
  • Ist die Speicher- (also die Warmwasser-) Temperatur korrekt eingestellt (sagen wir mal 60°C)??? Wenn jemand (versehentlich) den Regler auf z.B. 10°C gestellt hat, ist natürlich Asche mit heißem Duschen…
  • wurden wegen des Wasserschadens eventuell die Absperrhähne zum WW-Speicher geschlossen??? Dann ist der Brenner angelaufen, wurde aber die Wärme nicht an den Speicher los und hat wieder abgeschaltet und versucht es nicht weiter, bis wieder ein Wasserdurchfluss durch den Speicher da ist… Auch wenn die Speicherladepumpe ausgeschaltet oder defekt ist, dürfte das passieren…
  • Liegt das Speicherthermometer mehr oder weniger frei am/auf/unter dem Speicher, d.h. liegt das Thermometer in der (unnatürlich warmen) Raumluft und meldet daher fälschlicherweise dem Kessel (bzw. der Regelung) einen ausreichend warmen Warmwasservorrat??? Dann versucht der Brenner natürlich auch nicht nachzuheizen…

Kurzum: selbst wenn der Außenfühler einen Heizbetrieb vermeiden würde, muss auf alle Fälle die Warmwasserbereitung weiterhin aktiv bleiben… Da sie das aber nicht tut, bleiben ohne dir zu nahe treten zu wollen eigentlich nur drei Gründe: Fehlbedienung/-Einstellung, falsche Regelung der Anlage (aufgrund falscher Eingangsdaten) oder ein wirklicher Defekt des Systems, der aber in irgendeiner Form an der Regelung angezeigt werden müsste, z.B. Brennerstörung (rote Lampe), oder ein Fehlercode im Display…

Vielen Dank im voraus!
Patricia

Wünsche dir viel Erfolg bei der Fehlersuche/-behebung!

MfG, Olli