Hallo zusammen,
Hallo Patricia,
wegen eines Wasserschadens im Keller laufen seit 2 Wochen in
allen unseren Kellerräumen (Einfamilienhaus)jeweils ein
Kondensationstrockner.
Abgesehen vom Lärm entsteht dadurch eine ziemlich hohe
Raumtemperatur.
Stimmt, lässt sich aber leider nicht vermeiden…
Nun mein Problem: Seit ein paar Tagen bekommen wir kein
heisses Wasser mehr, auch die Heizung läuft nicht, selbst wenn
man die Regler voll aufdreht
Welche Regler, die Heizkörperthermostate??? Bringt nichts, wenn der Außenfühler meldet, dass es warm genug sein ‚muss‘, um nicht zu frieren - dann kannst du nur den Durchfluss des (kalten) Wassers durch die Heizkörper regeln…
(Heizung reagiert übrigens auf
Aussentemperatur) Wir haben im Heizungsraum eine Vissmann
Vitodens 200 Heizungsanlage installiert.
Die Kesselwassertemperatur liegt nur bei 21°, müsste die nicht
normal viel höher sein?
Wie du ja schon selbst geschrieben hast, sollte die Kesseltemp. bei ca. 60 - 70°C liegen, allerdings gilt das nur für ‚normale‘ Kessel und NICHT für euer Brennwertgerät!!! Brennwertgeräte modulieren, d.h. es kann auch durchaus mal eine Kesseltemperatur von nur 20°C vorliegen, weil aufgrund der (zu hohen) Außentemperaturen von der Heizung keine Wärmeanforderung an den Kessel/Brenner geht…
Allerdings übernimmt euer Kessel ja auch die Warmwasserversorgung, daher muss er auf jeden Fall auch durch Einschalten des Brenners den Warmwasserspeicher auf der eingestellten Temperatur halten können…
Da er aber ja auch kein Warmwasser bereitstellt, bleiben einige (eigentlich kleine) mögliche Ursachen übrig, die du prüfen solltest, bevor der Notdienst anrückt…
Ich bin leider totaler Laie, und über den Feiertag und
Wochenende erreicht man leider niemanden.
Notdienste sind immer erreichbar, lassen sich ihren Service aber teilweise auch gut entlohnen…
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Yepp, hätte ich:
- Ist die Gasversorgung aktiv, also alle Hähne aufgedreht (inkl. der Hahn am Gerät selbst)???
- Ist an der Regelung denn überhaupt der Heiz- UND Warmwasserbetrieb eingeschaltet???
- Ist die Speicher- (also die Warmwasser-) Temperatur korrekt eingestellt (sagen wir mal 60°C)??? Wenn jemand (versehentlich) den Regler auf z.B. 10°C gestellt hat, ist natürlich Asche mit heißem Duschen…
- wurden wegen des Wasserschadens eventuell die Absperrhähne zum WW-Speicher geschlossen??? Dann ist der Brenner angelaufen, wurde aber die Wärme nicht an den Speicher los und hat wieder abgeschaltet und versucht es nicht weiter, bis wieder ein Wasserdurchfluss durch den Speicher da ist… Auch wenn die Speicherladepumpe ausgeschaltet oder defekt ist, dürfte das passieren…
- Liegt das Speicherthermometer mehr oder weniger frei am/auf/unter dem Speicher, d.h. liegt das Thermometer in der (unnatürlich warmen) Raumluft und meldet daher fälschlicherweise dem Kessel (bzw. der Regelung) einen ausreichend warmen Warmwasservorrat??? Dann versucht der Brenner natürlich auch nicht nachzuheizen…
Kurzum: selbst wenn der Außenfühler einen Heizbetrieb vermeiden würde, muss auf alle Fälle die Warmwasserbereitung weiterhin aktiv bleiben… Da sie das aber nicht tut, bleiben ohne dir zu nahe treten zu wollen eigentlich nur drei Gründe: Fehlbedienung/-Einstellung, falsche Regelung der Anlage (aufgrund falscher Eingangsdaten) oder ein wirklicher Defekt des Systems, der aber in irgendeiner Form an der Regelung angezeigt werden müsste, z.B. Brennerstörung (rote Lampe), oder ein Fehlercode im Display…
Vielen Dank im voraus!
Patricia
Wünsche dir viel Erfolg bei der Fehlersuche/-behebung!
MfG, Olli