Heizkörper funktionieren nur teilweise

Hallo zusammen,
Wir wohnen im tiefpaterre eines 10-familenhaus. Wir haben gestern einen Heizkörper im Wohnzimmer ausgetauscht. Danach haben wir alle Heizkörper entlüftet und in der Heizungsanlage im Keller Wasser nachgefüllt, damit der Druck wieder passt.
Nun funktionieren die Heizung in Wohnzimmer und Toilette einwandfrei (also auch die neue) nur in den anderen Zimmern werden die Heizkörper nicht warm. Teilweise ist auch eins der beiden rohre unter dem Heizkörper warm, nur der Körper selbst nicht.
Woran kann das liegen und wie bekommen wir alle Heizkörper wieder zum laufen???
Vielen lieben dank im voraus für eure Hilfe
Tanja aus ulm

Moin

Wasserwaage auf die Heizkörper legen die nicht funktionieren und schauen ob die heizkörper zum Entlüfter steigen , zum entlüften wird die pumpe abgeschaltet und der Heizkörper abgedreht , sollte der heizkörper in richtung Ventil ansteigen so müßte mit einer Zange die Verschraubung leicht gelöst werden und die Luft über die Ventilverschraubung (Regler/Thermostatkopf) rausgelassen werden (dabei den Thermostat auf 5 stellen).

mfg Tom

Ich vermute, das in den Wohnungen eine Einrohrheizung verlegt wurde.
Könnte es sein, das Vorlauf und Rücklauf bei dem alten Heizkörper in einem Block zusammengefaßt waren?

In dem Fall würden alle Heizkörer warm die zwischen der Hauptleitung und dem neu angeschlossenen sitzen.
Aber, nur wenn auch der Heizkörper im Wohnzimmer aufgedreht wurde.

Kontrolliere das doch einmal.
Gruß
Jürgen

Moin!
Manchmal hilft einfaches Entlüften…
Gruß Walter