Heizkörper funktioniert nur teils?

Hallo,

Folgendes Problem:
Ein Heizkörper (Name weiß ich nicht, sie etwa so aus: http://www.energieberatungbischof.de/images/heizkoer… )
heizt nur in den ersten zwei Lamellen. Der Rest bleibt kalt.
Entlüften hat auch nichts getan, wenn ich das Entlüftungsventil rausschraube, passiert - nichts.

Was kann ich da tun - oder bleibt außer Ersetzen nichts Anderes übrig?

Danke,
Michael

Entlüften hat auch nichts getan,

Ist denn ausreichend Wasser im Kreislauf?

wenn ich das Entlüftungsventil rausschraube, passiert - nichts.

Herausschrauben… oder nur ein wenig öffnen?

Was kann ich da tun - oder bleibt außer Ersetzen nichts
Anderes übrig?

Wasser auffüllen und entlüften. http://www.tippscout.de/heizung-heizk%F6rper-entl%FC…

Gruß
Holger

Hallo,

Folgendes Problem:
Ein Heizkörper (Name weiß ich nicht, sie etwa so aus:
http://www.energieberatungbischof.de/images/heizkoer… )
heizt nur in den ersten zwei Lamellen. Der Rest bleibt kalt.
Entlüften hat auch nichts getan, wenn ich das
Entlüftungsventil rausschraube, passiert - nichts.

Hallo,

Du kannst das Lüftungsventil rausschrauben und es passiert nichts??
Dann hast Du vllt. kein Wasser in Deiner Anlage.

Gruß:
Manni

Entlüften hat auch nichts getan,

Ist denn ausreichend Wasser im Kreislauf?

Keine Ahnung. Eine andere Heizung auf der gleichen Etage, die weiter von der Gastherme entfernt ist, tut’s zumindest.

wenn ich das Entlüftungsventil rausschraube, passiert - nichts.

Herausschrauben… oder nur ein wenig öffnen?

Tatsächlich ganz herausschrauben.

Wasser auffüllen und entlüften.

Ja dann werde ich das mal probieren.

Danke,
Michael

Entlüften hat auch nichts getan,

Ist denn ausreichend Wasser im Kreislauf?

Keine Ahnung. Eine andere Heizung auf der gleichen Etage, die
weiter von der Gastherme entfernt ist, tut’s zumindest.

Wieviel Druck zeigt die Therme an?

wenn ich das Entlüftungsventil rausschraube, passiert - nichts.

Herausschrauben… oder nur ein wenig öffnen?

Das war eine Frage!

Tatsächlich ganz herausschrauben.

NICHT ganz herausschrauben!!!
Man öffnet das Ventil ein wenig. Dann kommt Luft und wenn keine Luft mehr drin ist Wasser.
Nochmal zum nachlesen: http://www.tippscout.de/heizung-heizk%F6rper-entl%FC…

Wasser auffüllen und entlüften.

Ja dann werde ich das mal probieren.

Gruß
Holger