Heizkörper nur oben 20 cm warm

Hallo Heizungsfachmänner,
mein Schwager hat in seinem Wohnsilo eine Fern Heizung,welche er meistens nicht über
Stufe 3 aufdreht,was er/wir nur nicht verstehen,das dann nur die oberen 20 cm Warm werden.

Ist das normal,das immer das untere 3/4 kalt bleibt?

Habt ihr evtl.ne Lösung,was das sein könnte? oder ist das normal?

Achso,wenn er auf voll (5) stellt,ist alles warm.

Gruß

Herbert & MückeHH

Moin!
Wie sieht es denn mit der Raumtemperatur aus? Stufe 3 entspricht ungefähr 20°C. Sind die erreicht, schließ das Ventil, unabhängig davon ob der Heizkörper durchgängig warm ist. Oder der Thermostatkopf wird durch einen Vorhang verdeckt, sitzt unmittelbar unter einem Fensterbrett, so dass er durch „Wärmestau“ frühzeitig abschaltet.
Gruß Walter

… Fern Heizung,welche er meistens nicht über :Stufe 3 aufdreht,was er/wir nur nicht verstehen,das dann nur die oberen 20 cm Warm werden.

Ist das normal,das immer das untere 3/4 kalt bleibt?

Ja.

Habt ihr evtl.ne Lösung,was das sein könnte? oder ist das normal?

Unabhängig von der Einstellung des Thermostaten ist die Zulauftemperatur immer gleich. Die Heizleistung stellt sich ein durch die Größe der Oberfläche, die heiß bzw. warm wird.

Achso,wenn er auf voll (5) stellt,ist alles warm.

Auch wenn man den Thermostaten z. B. von 3 auf 4 stellt, wird der Heizkörper zunächst komplett heiß, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Die kalte Fläche ist die Heizreserve. Außer beim Aufheizen des Raums auf eine höhere Temperatur sollte der Heizkörper nie komplett heiß werden, sonst ist er zu klein dimensioniert.

Wenn zurzeit etwa 1/4 heiß wird, ist die Reserve groß und die Zimmertemperatur kann auch dann auf 20 °C gehalten werden, wenn die Außentemperattur unter -20 °C sinkt. Das scheint eine komfortable Dimensionierung zu sein.

Bernhard