Heizkörper werden nur im oberen Teil warm

hallo, habe ein problem:
bei uns werden einige heizkörper nur im oberen teil warm. die zimmertemperatur geht selbst bei voll geöffnetem ventil (stufe 5) höchstens auf 18°C.
die heizkörper sind alle entlüftet und die ventile funktionieren auch alle.
was macht man eigentlich mit der „stellschraube“ zwischen dem Vor- und Rücklauf???

lg

Hallo Kabelzicke!
Erstmal würde ich den Anlagendruck und die Funktion der Umwälzpumpe überprüfen (lassen). Die Geschichte mit der „Stellschraube“: Evtl. hast Du ein sog. „Einrohrsystem“, d.h. alle Heizkörper hängen an einer gemeinsamen Leitung,grob gesagt in Reihe geschaltet. Dann stellt man an dieser Schraube die Durchfluss-Menge für den Heizkörper ein, damit auch die Nachfolgenden ausreichend versorgt werden. Das sollte aber bereits bei der Inbetriebnahme gemacht worden sein und man sollte dort auch nichts verändern. Aber das ist nur eine Vermutung, da ich Deine Anlage nicht kenne.
Gruß Walter