Hallo,
Da moderne Flachheizkörper mehr Strahlungswärme als
Konvektionswärme abgeben
Mehr Strahlungswärme als bei Rippenheizkörpern,sollte es heißen.
ok, das hört sich ganz anders an.
Bleibt die Frage, wie viel Strahlung da real abgegeben wird?
Das kann man rel. gut abschätzen. Als unbekannter Parameter
bleibt da nur die Temperatur.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz
Ich nehme mal einen Heizkörper mit 1,2m x 0,6m = ca. 0,75m²
Mit
P = 5,6 x 10°-8 (W/m² K^4) x 0,75m² x T^4
P = 4,2 x 10^-8 x T^4
-> für 22°C = 295k : ca. 320W
-> für 60°C = 333K : ca. 516W
Macht Differenz ca. 0,2W Strahlungleistung, die bei 60°C in den Raum
gestrahlt wird. Da der Emissionsfaktor nicht 1 sein wird, sondern
so um 0,9…0,95 ist es real noch etwas weniger.
Wenn nun ein Rippenheitkörper tatsächlich eine etwas geringere
Strahlungsfläche hat, dann sind es da eben paar 10W weniger.
Das merkt aber kein Mensch.
Die Konvektion kann man etwa mit der Faustformel
P = (5,6 x4v)W/(m² x K) x A x dT abschätzen, mit v in m/s
Nehmen wir mal sachte eine Konvektionsströmung von 0,5m/s an,
dann ergibt etwa:
P = 7,5 x 38 grd x A = ca. 285W pro 1m² effektive Oberfläche.
Da die effektive wirksame Oberfläche hier nun nicht nur die
von außen sichtbare Oberfläche ist, sondern Vorder- und Rückseite,
sowie die Fläche innen liegender Lamellen, so kommt man leicht
auf ca. 4…5m². Dementsprechend kann die Konvektion um 1…1,5kW
ausmachen.
Und die ist noch direkt in den Raum gerichtet,während bei
Rippen-HK der sowieso geringere Strahlungsanteil zwischen den
Rippen „verpufft“ und nur wenig in den Raum strahlt.
Das ist Esoterik.
Der Abstrahlwinkel ist für die Oberfläche etwa 180°.
Die effektive Strahlungsfläche entspricht also etwa der
Projektionsfläche des Heizkörpers. Wenn man nicht senkrecht
in die Rippen rein schaut, sieht man auch nur eine geschlossen
Oberfläche.
Eine Thermografieaufnahme eines Rippen-HK und eines
Platten-HK gleicher Wärmeleistung sollte m.E. die
unterschiedliche Abstrahlung aufzeigen.
Wenn du so was schon vergleichst, dann sollte das unter gleichen
Randbedingungen sein.
Beim Rippen-HK sieht man den warmen HK und den großen zur
Decke aufsteigenden Konvektionsschleier.
Aha. Wie sieht eine Thermografiekamera den heiße Luft???
Der Platten-HK zeigt mit seiner großen Oberfläche,die
rechwinklig in den Raum zeigt ein höhere
(Oberflächen)-Temperatur und einen kleineren aufsteigenden
Teil zur Decke.
Quatsch, die Oberflächentemp. ist genau von der Vorlauftemp.
im Heizkörper abhängig und wenn du bei einem HK da mehr siehst,
als beim anderen, dann war die nicht gleich.
Dass man aber bei unterschiedlichen Oberflächentemp. auch
unterschiedliche Thermografiebilder sieht, verwundert wohl den
Fachmann nicht.
Macht man diese Thermografie parallel zur Wand mit den
Heizkörpern,wird man die Wärmeverteilung im Raum sehen.
Aha.
Der Wärmeschleier des Rippen-HK geht wenig in den Raum
hinein,sehr viel mehr zur Decke,dann an der Decke entlang und
sinkt spätestens an der gegenüberliegenden Wand zum Boden.
Und da Plattenheizkörper genauso einen wesentlichen
Konvektionsanteil haben, muss es da genauso sein.
Natürlich ist das alles auch noch von vielen anderen Randbedingungen
abhängig, so dass man so einen Vergleich pauschal vollkommen
vergessen kann, sofern er nicht im exakt gleichen Raum mit
gleichen Bedingungen gemacht wurde.
Der Platten-HK wird eine weiter in den Raum reichende
Wärmeentwicklung aufweisen,die in
Bodennähe(HK-Höhe,Fensterbankhöhe)liegt.
Hört sich super wissenschaftlich an, aber ich denke das ist
ziemlich an den Haaren herbeigezogen.
Warme Luft steigt nach oben und sinkt an gegenüber liegenden
kalten Wänden wieder ab.
Das wäre der als angenehme Strahlung empfundene Anteil der
Wärmeleistung des Platten-HK.
Jaja, ich höre schon wieder den Strahlungshumbug der
Heizungmafia.
Was soll dann noch diese Folie? Die wird nur einen sehr
geringen Effekt haben.
Also billigst Du der Folie immerhin eine Wirkung zu.
Natürlich wird sie eine Wirkung haben.
Aber je besser die Wand gedämmt ist, umso weniger bringt diese
dünne Folie.
Bei einer schlecht gedämmten Wand ist also der Effekt natürlich größer.
Hat sie auch m.E.,denn bei ungedämmter Nische verhindert sie
einen ungehinderten Wärmeeintrag in die Wand,weil etwas
Strahlungswärme in den Raum reflektiert wird.
In den Raum reflektiert dies Folie eh kaum was, höchstens
zurück zum Heizkörper. Da aber die Haupteffekte sowieso die
Konvektion ist, wird man also auch hauptsächlich den
Wärmedurchgang der Folie berücksichtigen müssen.
Gut,beim Plattenheizkörper wird es nicht mehr viel sein,weil
die geschlossenen Platte den Weg der zurückgeworfenen
Strahlung versperrt.
Auch beim Rippenheizkörper ist da nicht viel mehr.
So groß sind die Lücken nicht.
Aber schaden kann es nicht,zumal die optische
Beeinträchtigung fast Null wäre(gegenüber Rippen-HK).
Nein, schaden wird es nicht.
Gruß Uwi