Hallo,habe 2 Heizk. im 2.Stock die nicht warm werden,die aber am gleichen Strang hängen wie einer der ein stock tiefer einwandfrei heizt.Habe den thermostatkopf abgeschraubt weil der stift abundzu hängt,aber dem war nicht so.Wenn ich an der Entlüftungsschraube wasser ablasse kommt auch ne kleine menge über den Vorlauf wieder rein,aber eben nur soviel wie ich ablasse.Woran kann den das Problem liegen-zugefroren kanns fast nicht sein,die Raumtemperatur muss doch genügen um das zu verhindern! Bin für jeden Tip oder Erklärung dankbar.mfg.resi
Gehe mal in den Keller und schau ob die Umwälzpumpe mit voller Drehzahl läuft, wenn nicht einstellen.
Heizköperventile in den Räumen die warm werden zudrehen.
Werden die überigen Heizkörper jetzt warm?
Mfg Wolfgang
Hallo
Und mal den Stift mehrfach mit Gefühl rein und rausdrücken, kann schon mal sein das sich Dreck im Ventildurchlass festsetzt und kein Wasser durch den Heizkörper strömt obwohl es den Anschein macht das das Ventil offen ist.
Evtl auch mal parallel gut auf das Ventil klopfen, das löst manchmal auch Rückstände.
Gleiche Problem habe ich bei einigen Kunden die Altanlagen haben.
Ansonsten die von Walter genannten Punkte überprüfen.
MfG
Nelsont