Heizkurve Junkers

Hallo,

wie gehe ich am besten vor, wenn ich für eine Junkers Heizung Typ ZR18 3 KE - Baujahr 1992 die Heizkurve vernünftig einstellen will?
Ich heize sowohl über eine Fußbodenheizung, als auch im Keller mit Plattenheizkörpern.
Vielen Dank für Tipps.

Ich heize sowohl über eine Fußbodenheizung, als auch im Keller
mit Plattenheizkörpern.

Hallo.

Fußboden und Plattenheizung sind unterschiedliche Heizkreise, mit unterschiedlichen Heizkurven. Max Temp 50 bzw 90Grad. Fußboden mit zusätzlichem Temp Begrenzer.

Zum Anfang jeweils eine mittlere Einstellung wählen. Raumtemperaturen bei unterschiedlichen Außentemperaturen messen. Kurve entsprechend nachregulieren.

Gruß Vanic.

Leider scheinen die Grundeinstellungen der Anlage nicht mehr ganz zu stimmen.
Es sind zwei Heizkreisläufe angeschlossen.
Die Fußbodenheizung liegt meines Erachtens im Vorlauf zu hoch ( 45 Grad );
dieses scheint sich auch durch eine hohe Wäremabgabe in den Räumen zu bestätigen.
Ich vermute, dass die Fussbodenheizung auf Heizkreis 2 läuft.

Grundsätzliche momentane Einstellungen:

Die Skala für die Heizkurvensteilheit geht von
0,2 bis 3,0 und steht kurz vor 1,2.

Das nächste Anzeigerädchen geht von
links -40 bis rechts 0.
Es steht zwischen 0 und -10, etwa auf -5.
Gemäß Beschreibung handelt es sich um die Einstellung des Fußpunktabstandes Heizkreis 1 zu Heizkreis 2.

Das nächste Anzeigerädchen geht von links 10
bis rechts 60.
Es steht auf 10.
Gemäß Beschreibung handelt es sich um die Mindesttemperaturbegrenzung.

Das letzte Anzeigerädchen geht von links 2
bis rechts 10.
Es steht auf 8.
Gemäß Beschreibung handelt es sich um den Korrekturfaktor.

Ich bin mir nicht sicher, ob der Heinzkreislauf 2 wirklich die Fußbodenheizung ist, deshalb nachstehend die Einstellungen für den Heizkreis 1:

Heizkurvensteilheit etwas über 1,2

automatische Heizungsabschaltung etwas über 25

Schaltdifferenz ganz rechts

Verstärkungsfaktor von 2 bis 10-
steht auf 3.

Der Betriebsartenschalter steht auf Automatikbetrieb.

Der Fußpunkt geht von links 10 bis rechts 50
Er steht auf 30.

Die Nachtabsenkung geht von links -40 bis
rechts auf 0.
Das Rädchen steht auf ca. -25.

Soweit kann ich die Einstellungen anhand der Bedienungsanleitung identifizieren.

Ich habe so Stecktermometer an dem Vorlaufrohr und an dem Rücklaufrohr auch.
Die Fußbodenheizung fährt manchmal mit fast 50 Grad im Vorlauf und ca. 45 Grad im Rücklauf.
Manchmal fällt sie im Vorlauf auch auf 40 Grad zurück.

Ich finde das ein bischen viel.

An welchem Stellrädchen kann ich mal ganz vorsichtig drehen, damit ich eventuell von der hohen Vorlauftemeratur herunterkomme?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hi.

Wenn beide Heizkurven auf ca 1,2 stehen, kann das nicht stimmen. In der Beschreibung gibt es ein Chema der Heizkurveneinstellung.
Der Heizkreis Fußboden sollte bei außen -15 ca. bei Vorlauf 50 Grad liegen. Das wäre ca Stellung 0,5. Die Radiatoren: außen -15 ca. bei Vorlauf 80 Grad. Könnte bei Stellung 1,2 ungefähr hinkommen. Im Heizdiagramm der Beschreibung sollte das nachzulesen sein.
Die Heizkurve des Fußbodenkreises mal auf 0,5 stellen und beobachten.
(passieren kann nichts. Wenns der Falsche war, werden höchstens die Platten nicht warm genug und man stellt wieder um)

Gruß Vanic.