Heizung

Hallo, Ihr Wissenden

ich verstehe etwas nicht und hoffe, jemand kann´s mir erklären:
Wie funktionieren bei einer (Gasetagen-)heizung ein Raumthermostat und Thermostatventile zusammen?
Mein Problem dabei(Beispiel):

Thermostat ist im Wohnzimmer installiert und auf 20 Grad eingestellt.
Ventile im Wohnzimmer ganz aufgedreht.
Nun sollte also die Heizung das Zimmer auf 20 Grad erwärmen und dann „ausgehen“.

Was aber wenn ich im Badezimmer 23 Grad haben möchte?
Selbst wenn ich hier das Ventil am Heizkörper voll aufdrehe:
Die Heizung stoppt doch bei den 20 Grad aus dem Wohnzimmer, oder nicht?
Ich behaupte also, dass Thermostatventile und Raumthermostate zusammen nicht funktionieren.

Und dass man, wenn man nur Thermostatventile installiert, in jedem Raum eine andere Temperatur wählen kann.

Stimmt´s oder hab´ich Recht?

Bin gespannt auf die „Lösung“!
Vielen Dank schon mal
H.

Wie funktionieren bei einer (Gasetagen-)heizung ein
Raumthermostat und Thermostatventile zusammen?

Hallo !

Es funktioniert nicht! Den Raumthermostaten am besten blindsetzen. Wenn der nämlich nach Erreichen der Zimmertemp. die Heizung abschaltet, bleiben sämtl. anderen Räume kalt.
Dazu das von Dir beschriebene Problem.

mfgConrad

Wie funktionieren bei einer (Gasetagen-)heizung ein
Raumthermostat und Thermostatventile zusammen?

Hallo !

Es funktioniert nicht!

Habe ich mir doch gleich gedacht, dass der Typ der bei meinen Bekannten die Heizung installiert hat, keine Ahnung hat.
Aber ich kann ja als Laie nicht mit einem „Profi“ diskutieren.
Ich weiß ja selbst als Profi (auf einem anderen Gebiet),
wie nervig selbst ernannte Fachleute sind.

Vielen Dank noch mal!!!
H.

Jein
Hallo,
prinzipiell gibt es da ein Problem mit der Regelung,
aber daß es grundsätzlich nicht funktioniert kann man auch
nicht sagen…

Daß normale Heizungsanlagen trotzdem immer noch so gebaut
werden, ist natürlich ein Kompromiss zwischen
Aufwand (Kosten) und Nutzen(Komfort).

Funktionieren kann das System einigermaßen, wenn man eine
ausgewogene bzw. bedarfgerechte Installation hat und der
Zentrale Regler günstig plaziert wird (z.B. an einer
Stelle, die eher etwas kälter ist, als im Mittel gewünscht).
Dann wird es so sein, daß es im Bad eh etwas wärmer ist,
als im Wohnbereich. Dazu sollte im Bad eben ein Heizkörper
plaziert werden, der etas überdimensioniert ist.
Wenn dann im bad die 23°C erreicht sind, kann es im
Wohnzimmer immer noch nachheizen (bis da auch die 20°C
stehen).

Ansonsten kann man nur noch mit Tricks die Heizung dazu
überreden noch zu heizen, wenn der zentrale Regler meint,
daß es genug ist.

Im Zweifelsfall und wenn Du es Dir leisten kannst, würde
ich Dir aber auf alle Fälle auch empfehlen eine echte
Einzelraum-Regelung einzubauen.
Gruß Uwi

ich verstehe etwas nicht und hoffe, jemand kann´s mir
erklären:
Wie funktionieren bei einer (Gasetagen-)heizung ein
Raumthermostat und Thermostatventile zusammen?
Mein Problem dabei(Beispiel):
Thermostat ist im Wohnzimmer installiert und auf 20 Grad
eingestellt.
Ventile im Wohnzimmer ganz aufgedreht.
Nun sollte also die Heizung das Zimmer auf 20 Grad erwärmen
und dann „ausgehen“.

Was aber wenn ich im Badezimmer 23 Grad haben möchte?
Selbst wenn ich hier das Ventil am Heizkörper voll aufdrehe:
Die Heizung stoppt doch bei den 20 Grad aus dem Wohnzimmer,
oder nicht?
Ich behaupte also, dass Thermostatventile und Raumthermostate
zusammen nicht funktionieren.

Und dass man, wenn man nur Thermostatventile installiert, in
jedem Raum eine andere Temperatur wählen kann.

Stimmt´s oder hab´ich Recht?

Bin gespannt auf die „Lösung“!
Vielen Dank schon mal
H.

Moment mal.
Hallo H.,

  1. Irgendwie muss ja deine Heizung erst mal anspringen. Wenn also die Temperatur in deinem Zimmer unter den eingestellten Wert sinkt schaltet sich die Heizung ersteinmal ein.

  2. Wird dein Zimmer z.B. durch Sonneneinstrahlung genügend aufgeheizt kann sich die Heizung eigentlich abschalten.

Die Thermostatventile können ja kein direktes Signal an die Heizungssteuerung abgeben, sondern regeln nur den Wasserdurchfluss durch den Heizkörper.

Neben den Regelventilen müssen aber noch Drosseln eingebaut werden, sodass, wenn alle Regelventile voll auf sind, alle anderen Räume mehr Energie erhalten als nötig. Somit wird dann einigermassen gewärlsitet, dass dein Bad zuerst seine 23+C erreicht, bevor des gemessene Wohnzimmer seine 20°C erreicht hat.

Aber was und wie da geplant und versprochen wurde geht ja aus deinem Posting nicht hervor.

MfG Peter(TOO)

Grüß`Dich Peter
Wie gesagt, ich bin in diesem Bereich kein Fachmann.
Deshalb stelle ich hier mein „Wissen zur Diskussion“:smile:)

  1. Irgendwie muss ja deine Heizung erst mal anspringen.

In Diesem Sommer leider zu oft!

Wenn

also die Temperatur in deinem Zimmer unter den eingestellten
Wert sinkt schaltet sich die Heizung ersteinmal ein.

  1. Wird dein Zimmer z.B. durch Sonneneinstrahlung genügend
    aufgeheizt kann sich die Heizung eigentlich abschalten.

Die Thermostatventile können ja kein direktes Signal an die
Heizungssteuerung abgeben, sondern regeln nur den
Wasserdurchfluss durch den Heizkörper.

Ich dachte, dass ein Thermostatventil den erhöhten Wärmebedarf erkennt (die Striche auf der Skala bedeuten doch Temperaturwerte?) und dann Wasser in den Heizkörper einlässt.
Und diesen Wasserfluss erkennt wiederum die Heizung (Therme) und schaltet sich darauf hin ein.
D.h. also (nach meiner Meinung!), dass nur in dem Raum der Heizkörper warm wird, in dem die am Ventil eingestellte Temperatur höher ist als die tatsächliche Raumtemperatur.
Das geht aber nur dann, wenn kein Raumthermostat dabei mitredet.

Neben den Regelventilen müssen aber noch Drosseln eingebaut
werden, sodass, wenn alle Regelventile voll auf sind, alle
anderen Räume mehr Energie erhalten als nötig. Somit wird dann
einigermassen gewärlsitet, dass dein Bad zuerst seine 23+C
erreicht, bevor des gemessene Wohnzimmer seine 20°C erreicht
hat.

Das habe ich nicht verstanden:smile:

Aber was und wie da geplant und versprochen wurde geht ja aus
deinem Posting nicht hervor.

Das weiß ich leider auch nicht (ist auch nicht so wichtig).

Ich werde mal in unserem 2-Familienhaus die Zentralheizung „inspizieren“.
Wir haben nur Thermostatventile und keine Raumthermostate.
Und das funktioniert ganz gut.
Man muss halt in jeden Raum „rennen“ und die Gegebenheiten anpassen.

Viele Grüße
H.

Hallo !

Das Problem bei dieser Regelart ist doch :

Die Thermostatventile an den Heizkörpern schließen bei Erreichen der Raumtemperatur.
Der Fernregler an der Wand aber, schaltet die Heizung erst ab, wenn die Raumtemp. nach seinem eingestellten Sollwert erreicht wurde.
Er kann diese Temp. aber nie erreichen, wenn die Heizkörperthermostaten schließen.
Also bullert der Kessel ohne abzuschalten, da die Raumtemp. nicht erreicht werden kann mit geschlossenen Heizkörperventilen.

Also bleibt nur : Die Heizkörperregler immer voll auf im Zimmer, in dem der Fernfühler an der Wand hängt.

Oder : Fernfühler abklemmen und jetzt die einzelnen Zimmer mit den Heizkörperventilen regeln. Die Vorlauftemp. am Kessel entsprechend den Jahreszeiten einstellen.
Das ist die einfachste und beste Regelung. Andere Schaltungen regeln sich oft gegenseitig ins Sinnlose.
mfgConrad

Hallo, Ihr Wissenden

ich verstehe etwas nicht und hoffe, jemand kann´s mir
erklären:
Wie funktionieren bei einer (Gasetagen-)heizung ein
Raumthermostat und Thermostatventile zusammen?

THERMOSTATVENTIL: Dieses Ventil sitzt direkt an den Heizkörpern. Es ermöglicht die Temperaturverstellung an jedem Heizkörper. Das Ventil besteht aus zwei Teilen : Dem Ventilunterteil und dem Thermostatkopf. Beide Teile bilden eine Einheit. In dem Kopf befindet sich ein Fühler, der die Raumtemperatur erfasst und das Ventilunterteil je nach einstellung selbstätig öffnen oder schliessen kann. Ist ein Thermostatkopf von dem Nutzer einmal eingestellt,bleibt die Raumtemperatur nahezu konstant. Diese Köpfe sind meisst mit Zahlen von 1-5 oder 1-7 gekennzeichnet. Jede Zahl bedeutet eine bestimmte Raumtemperatur. Die Zahl 3 z. B. ergibt eine Raumtemperatur von ca. 20-21 °C. Vorrausgesetzt die Heizanlage ist vernünftig eingestellt. Diese Werte sind aber nur Annäherungswerte und können von Anlage zu Anlage variieren. Ist in einem Raum ein Raumthermostat an der Wand montiert,darf dort nur eine Handverstellung an dem Heizkörper montiert werden. Die beiden Thermostate würden sich sonst gegenseitig behindern und die Anlage arbeitet dann nicht einwandfrei. Die Heizkörper in dem Thermostatraum sollten ALLE ganz geöffnet sein um dem Raumthermostat ein venünftiges Regeln zu ermöglichen.

Gruß
ANEUMANN

Hallo,

ich verstehe etwas nicht und hoffe, jemand kann´s mir
erklären:
Wie funktionieren bei einer (Gasetagen-)heizung ein
Raumthermostat und Thermostatventile zusammen?
Mein Problem dabei(Beispiel):

Thermostat ist im Wohnzimmer installiert und auf 20 Grad
eingestellt.
Ventile im Wohnzimmer ganz aufgedreht.
Nun sollte also die Heizung das Zimmer auf 20 Grad erwärmen
und dann „ausgehen“.

Was aber wenn ich im Badezimmer 23 Grad haben möchte?
Selbst wenn ich hier das Ventil am Heizkörper voll aufdrehe:
Die Heizung stoppt doch bei den 20 Grad aus dem Wohnzimmer,
oder nicht?
Ich behaupte also, dass Thermostatventile und Raumthermostate
zusammen nicht funktionieren.

Und dass man, wenn man nur Thermostatventile installiert, in
jedem Raum eine andere Temperatur wählen kann.

Stimmt´s oder hab´ich Recht?

Es stimmt und du hast recht.
Falls du die das Wohnzmmerthermostat auf 23Grad einstellst und die heizkörperventile auf 20 Grad, damit du im Bad 23 Grad erreichst, so wird dein Heizgerät sich auf Maximaltemperatur hochschaukeln, weil es nicht begreift, warum im Wohnzimmer die eingestellten 23 Grad nicht erreicht werden. Deine Baderwärmung wird damit recht teuer.

Bin gespannt auf die „Lösung“!

Die Lösung ist eine Umrüstung auf eine Witterungsgeführte Regelung. Alternativ dazu gibt es Regelungen, die nach einem internen Kalender erst mal früh mit einer Temperatur starten und dann aus der Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur den tatsächlichen Wärmebedarf ermitteln und die Vorlauftemperatur entsprechend anpassen. Da dadurch auch eine vollautomatische Anpassung an die Gebäudeeigenschaften passiert, empfinde ich die letzte Lösung als die beste.

Gruß
Tilo

Ahnung hat er durchaus

Habe ich mir doch gleich gedacht, dass der Typ der bei meinen
Bekannten die Heizung installiert hat, keine Ahnung hat.

Hi Peter.

Alles in bester Ordnung und absolut korrekt.
Das Raum-Th. im Wohnzimmer bringt einige Heizkostenersparnisse im Normalbetrieb und ist aus Sicht der Anlagenregelung in Ordnung.

Normalbetrieb: Th-Ventil Wz. voll auf, Raum-Th. regelt. Alle anderen Räume sind untergeordnet und können schon mal die eingestellte Temp. unterschreiten. (Sparstellung)

Temperatur in anderen Räumen voll gefordert: Th-Ventil im Wz. einstellen, Raum-Th. auf 35 Grad setzen. Alle Räume erhalten jetzt volle Wärme.

Ich hoffe ich konnte helfen
Grüße Vanic.