Frage 18. Februar 2012, 19:52 Uhr · 23 Antworten

Heizung bleibt heiss trots neuen Ventils

Ich habe 4 Ventilheizkörper die trotz neuen Ventileinsatz
nicht schließen und es ist auch kein dreck dazwischen, Dichtungen und Ventil Typ ist auch richtig. was kann das noch sein ?

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2012. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

23 Antworten

Ich habe 4 Ventilheizkörper die trotz neuen Ventileinsatz
nicht schließen und es ist auch kein dreck dazwischen,
Dichtungen und Ventil Typ ist auch richtig. was kann das noch
sein ?

Es gibt Ventile, die haben eine unterschiedliche Länge der Achse. Sieht so aus, als wenn du ne kurze Achse hast, die Köpfe aber für die lange Achse sind.

0 Hilfreich
Antwort auf Anonym_b3fc449a49fezum Beitrag ↑

Ich habe 4 Ventilheizkörper die trotz neuen Ventileinsatz nicht schließen und es ist auch kein dreck dazwischen, Dichtungen und Ventil Typ ist auch richtig. was kann das noch sein ? Es gibt Ventile, die haben eine unters …

Ich habe einen schwarze baukappe drauf und bleiben heiß und die Ventil-Einsätze sind neu und baugleich den alten !!!

0 Hilfreich

bei 4 Heizkörpern nehme ich an, dass es sich um ein Wohnungsheizung handelt. Hier die Frage, ist der Wärmeerzeuger ein Junkers Gerät und Baujahr älter als 5 Jahre? iste ein Überströmventil eingebaut? Pumpenleistung könnte auch zu hoch sein,

0 Hilfreich
Antwort auf Stefan_Sp_ring_88b8dbzum Beitrag ↑

Ich habe einen schwarze baukappe drauf und bleiben heiß und die Ventil-Einsätze sind neu und baugleich den alten !!!

Ich habe einen schwarze baukappe drauf und bleiben heiß und
die Ventil-Einsätze sind neu und baugleich den alten !!!

Hmm, eine weitere Möglichkeit wäre ein viel zu starker
Druck durch die Heizungspumpe … aber dazu müsste ich einiges mehr wissen zu der Anlage …

0 Hilfreich

Leider völlig ungenügende Grundinformation.

Bitte die Frage im Forenbereich stellen und
gute (!) Detailfotos von Ventil (ohne Thermostatkopf und vom Thermostatkopf selber dort verlinken (FAQ lesen).

Wenn konkrete Aussagen zu den Fabrikaten gemacht werden können ist das noch besser

Es ist z.b. durchaus möglich, dass ein Heimeier-Kopf oder ein billiger „Universal- Thermostatkopf“ auf einem MNG/ Honeywell oder Oventrop-Ventil nicht funktioniert.
Die Überwurfmuttern sind zwar mit gleicher Gewindegrösse ausgestattet, mehr aber auch nicht.

0 Hilfreich

Hallo Stefan
Da habe ich auch nicht wirklich eine Antwort drauf !
Wenn alles stimmt wie du sagst müsste es auch funktionieren. Haben die Teile
Vielleicht eine durchfluss Voreinstellung?
Die können nur Falsch sein.
Gruß Harald
Lass mich die Lösung wissen

0 Hilfreich
Antwort auf odo01zum Beitrag ↑

Leider völlig ungenügende Grundinformation. Bitte die Frage im Forenbereich stellen und gute (!) Detailfotos von Ventil (ohne Thermostatkopf und vom Thermostatkopf selber dort verlinken (FAQ lesen). Wenn konkrete Aussage …

Purmo Kompackt Heizkörper 4mal mit Heimeierventileinsätzen und Standart Thermostatkopf von Heimeier, ist derzeit nicht drauf sondern Baukappe und der Ventileinsatz ist neu !!!
Und alle Vier Heizkörper machen das !!! Der Rest sind Gussheizköper die gehen richtig

0 Hilfreich
Antwort auf Icepikzum Beitrag ↑

Hallo Stefan Da habe ich auch nicht wirklich eine Antwort drauf ! Wenn alles stimmt wie du sagst müsste es auch funktionieren. Haben die Teile Vielleicht eine durchfluss Voreinstellung? Die können nur Falsch sein. Gruß H …

Sie haben einen voreinstellung stehen sogar jetzt auf die kleinste

0 Hilfreich
Antwort auf Norbert_G_nther_b85f71zum Beitrag ↑

bei 4 Heizkörpern nehme ich an, dass es sich um ein Wohnungsheizung handelt. Hier die Frage, ist der Wärmeerzeuger ein Junkers Gerät und Baujahr älter als 5 Jahre? iste ein Überströmventil eingebaut? Pumpenleistung könnt …

Es sind noch weitere Heizkörper vorhanden alles grosse Gussradiatoren , Anlage Sieger Kessel mit 35KW

0 Hilfreich
Antwort auf Stefan_Sp_ring_88b8dbzum Beitrag ↑

Es sind noch weitere Heizkörper vorhanden alles grosse Gussradiatoren , Anlage Sieger Kessel mit 35KW

dann bitte Pumpenleistung und Überströmventil überprüfen, vorausgesetzt dass die erneerten Ventileinsätze wirklich passend sind, viel erfolg

Es sind noch weitere Heizkörper vorhanden alles grosse
Gussradiatoren , Anlage Sieger Kessel mit 35KW

0 Hilfreich
Antwort auf Norbert_G_nther_b85f71zum Beitrag ↑

dann bitte Pumpenleistung und Überströmventil überprüfen, vorausgesetzt dass die erneerten Ventileinsätze wirklich passend sind, viel erfolg Es sind noch weitere Heizkörper vorhanden alles grosse Gussradiatoren , Anlage …

ok dann bremsen wir mal die pumpe

0 Hilfreich

da muss ich passen, tut mir Leid !

Gruß
Alois

0 Hilfreich

Hallo,
das müsste ich sehen, Am besten tauschen Sie einen komplett aus.
Grüsse

0 Hilfreich

Raumtemperatur nicht erreicht

0 Hilfreich

Hallo!
es gibt thermostatventile, die nicht komplett schliessen, allerdings weiß ich nicht,bei welchen marken das zutrifft.

0 Hilfreich

Hallo
Wie groß ist die Anlage, welche Pumpe, Überströmventil eingebaut, nachsehen lassen vom Heizungsbauer.
Gruß Horst

Die größten Menschen sind diejenigen, die anderen Hoffnung geben können.

0 Hilfreich
  1. was für Ventile sind das ?
  2. wenn Thermostatventile - wie kalt ist es

Fast alle Thermostatventile schliessen nicht ganz um den Frostschutz zu gewährleisten.

Man kann aber nach Abnahme des Thermostatkopfes den Stift, der dann aus dem Ventilunterteil heraussteht von Hand rein drücken. Mit dem Daumen geht das nicht, tut auf den Punkt zu weh. Also etwas grösseres zur Hilfe nehmen. Der Stift lässt sich auch mit einem funktionslosen Ventiloberteil, was auf Baustellen eingesetzt wird bevor der Dreck weg ist, durch aufschrauben bewegen - auch ganz abstellen.

Mal nach so einem Teil fragen.

0 Hilfreich

Tja , da weiß ich auch nicht weiter…
ULI

0 Hilfreich
Antwort auf Stefan_Sp_ring_88b8dbzum Beitrag ↑

Purmo Kompackt Heizkörper 4mal mit Heimeierventileinsätzen und Standart Thermostatkopf von Heimeier, ist derzeit nicht drauf sondern Baukappe und der Ventileinsatz ist neu !!! Und alle Vier Heizkörper machen das !!! Der …

Wie wurden die Heizkörper angeschlossen?
Bitte ein Foto verlinken und Vor-und Rücklaufleitungen bezeichnen.
Die integrierten Ventile funktionieren NUR dann, wenn der Heizkörper mit der Kompktverschraubung unten am Heizkörper angeschlossen ist.
Dabei ist der zur HK-Mitte angeordnete Anschluss zwingend der Vorlauf.

Wennn das alles so ist, kann man nur von einem Fehler bei den Ventileinsätzen ausgehen. Da gibt es baujahrabhängig 3 verschiedene Versionen:
http://www.purmo.com/de/produkte/kompaktheizkoerper/…

0 Hilfreich

Hallo Stefan !

Ist zu wenig Info um sinnvoll darauf zu antworten !
Was nennst Du einen Ventilheizkörper ?
Präzisier lieber Deine Frage !

Rd

0 Hilfreich

Hallo,

Ich gehe mal davon aus, dass eure Umwälzpumpe zu hoch eingestellt ist, oder ihr über ein altes überströmventil verfügt, welches nicht mehr richtig arbeitet.
Ein „normales“ Heizkörperventil kann maximal 2m dynamischen Druck (Bewegungsenergie der Pumpe) abbauen. Alles was darüber hinaus geht, wird entweder über das überströmventil abgebaut oder die Heizkörperventile öffnen, weil sie es nicht schaffen dicht zu halten.

Gruß
Thorsten

Ich habe 4 Ventilheizkörper die trotz neuen Ventileinsatz
nicht schließen und es ist auch kein dreck dazwischen,
Dichtungen und Ventil Typ ist auch richtig. was kann das noch
sein ?

0 Hilfreich

Hallo , da kann im Innenleben was kaputt sein

0 Hilfreich

Hallo,
Wenn sich die Heizung trotz neuem Ventils nicht abdrehen lässt, heist das, dass die Ventilnadel nicht weit genug hineingeschoben wird. Somit stellen sich folgende Fragen:
Werden die Ventile mit Thermostatkopf bedient? Wenn ja, passen Thermostatkopf und Ventil zusammen? Sitzt der Thermostatkopf richtig auf der Halterung? Der Fehler kann ja nur sein, dass die Ventilnadel nicht ganz hineingedrückt wird.
MfG
Sel

0 Hilfreich