Heizung nur halb warm und laut

Guten Morgen,

vielleicht hat hier jemand einen Ratschlag für mich für folgendes Problem:

in einem dreistöckigen Haus wurde im Obergeschoss und im Untergeschoss von Ein-Rohr-Heizsystem auf Zwei-Rohr-System umgebaut. Im UG wurden die alten Heizkörper belassen und im OG wurde alles komplett erneuert. Im EG wurde nichts verändert, d.h. noch immer Ein-Rohr mit alten Heizkörpern.

Alle Heizkörper im Haus werden nur in der oberen Hälfte richtig heiss - der Rest ist nicht einmal lauwarm.

Im OG tritt regelmäßig ein sehr lautes Geräusch an allen Héizkörpern auf, welches sich durch Drehen der Thermostate sofort beheben lässt. Das Kuriose ist, dass man an irgendeinem der Heizkörper drehen kann, um das Geräusch zu beseitigen, obwohl derjenige im Moment vielleicht gar nicht der laute Heizkörper ist.

Entlüftet sind alle Heizkörper.

Der Druck der Heizanlage ist bei alleinigem Betrieb im OG nur zwischen 1-1,5 und sobald alle Heizungen aufgedreht werden, steigt der Druck auf 2,5-3! Wie ist dies zu erklären?

Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Woher kann der Lärm kommen? und warum werden die Heizkörper nicht alle richtig heiss?

Gruß
Dora

Vor- und Rücklauf vertauscht?
Hallo,
bin kein Klempner aber ich habe mal laute Heizkörper erlebt bei denen das Problem daran lag, dass Vor- und Rücklauf vertauscht worden waren. Das Wasser floss also falsch herum durch den Hezkörper und das Ventil machte dabei merkwürdige Geräusche.

Sicherlich kommen aber noch ein paar Antworten mit mehr Fachwissen.

Gruß
Tigger

Guten Morgen,

vielleicht hat hier jemand einen Ratschlag für mich für
folgendes Problem:

in einem dreistöckigen Haus wurde im Obergeschoss und im
Untergeschoss von Ein-Rohr-Heizsystem auf Zwei-Rohr-System
umgebaut. Im UG wurden die alten Heizkörper belassen und im OG
wurde alles komplett erneuert. Im EG wurde nichts verändert,
d.h. noch immer Ein-Rohr mit alten Heizkörpern.

Alle Heizkörper im Haus werden nur in der oberen Hälfte
richtig heiss - der Rest ist nicht einmal lauwarm.

Hallo

Das wird sicherlich ein Problem der Pumpe sein. Die Anlage muss hydrualich abgeglichen werden, d.h.: das wasser sucht sich den günstigen Weg und fliesst nur daher, ohne die anderen Kreise zu berücksichtigen

Im OG tritt regelmäßig ein sehr lautes Geräusch an allen
Héizkörpern auf, welches sich durch Drehen der Thermostate
sofort beheben lässt. Das Kuriose ist, dass man an irgendeinem
der Heizkörper drehen kann, um das Geräusch zu beseitigen,
obwohl derjenige im Moment vielleicht gar nicht der laute
Heizkörper ist.

Eigentlich Vor und Rücklauf beim Thermostatventil vertauscht

Entlüftet sind alle Heizkörper.

Der Druck der Heizanlage ist bei alleinigem Betrieb im OG nur
zwischen 1-1,5 und sobald alle Heizungen aufgedreht werden,
steigt der Druck auf 2,5-3! Wie ist dies zu erklären?

Das Ausdehnungsgefäss ist zu klein oder defekt

Meiner Meinung nach sollte ein Heizungsbauer da Lösungen parat haben

Gruss
Christian

Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Woher kann der Lärm kommen?
und warum werden die Heizkörper nicht alle richtig heiss?

Gruß
Dora

in einem dreistöckigen Haus wurde im Obergeschoss und im
Untergeschoss von Ein-Rohr-Heizsystem auf Zwei-Rohr-System
umgebaut. Im UG wurden die alten Heizkörper belassen und im OG
wurde alles komplett erneuert. Im EG wurde nichts verändert,
d.h. noch immer Ein-Rohr mit alten Heizkörpern.

Alle Heizkörper im Haus werden nur in der oberen Hälfte
richtig heiss - der Rest ist nicht einmal lauwarm.

Im OG tritt regelmäßig ein sehr lautes Geräusch an allen
Héizkörpern auf, welches sich durch Drehen der Thermostate
sofort beheben lässt. Das Kuriose ist, dass man an irgendeinem
der Heizkörper drehen kann, um das Geräusch zu beseitigen,
obwohl derjenige im Moment vielleicht gar nicht der laute
Heizkörper ist.

Entlüftet sind alle Heizkörper.

Der Druck der Heizanlage ist bei alleinigem Betrieb im OG nur
zwischen 1-1,5 und sobald alle Heizungen aufgedreht werden,
steigt der Druck auf 2,5-3! Wie ist dies zu erklären?

Hallo.

Sind die Rückläufe an den Heizkörpern heiß oder kalt, wenn der Heizkörper halb warm ist? Wenn der heiß ist, ist die Umwälzpumpe zu hoch eingestellt.

Das Ausdehnungsgefäß ist entweder zu klein oder defekt. Der Druckanstieg bei vollem Heizen entsteht, wenn sich mehr Wasser ausdehnt und das Gefäß die größere Menge nicht aufnimmt.

Gruß Vanic.

in einem dreistöckigen Haus wurde im Obergeschoss und im
Untergeschoss von Ein-Rohr-Heizsystem auf Zwei-Rohr-System
umgebaut.

Ist das denn eine einzige Heizung (Brenner)? Wenn nur unten und oben umgebaut wurde!
Oben und unten also Zweirohrsystem und in der Mitte weiterhin Einrohr??

Im UG wurden die alten Heizkörper belassen und im OG
wurde alles komplett erneuert. Im EG wurde nichts verändert,
d.h. noch immer Ein-Rohr mit alten Heizkörpern.

Und nur ein Brenner???

Man kann doch nicht ein System gleichzeitig doppelt und einfach fahren!!

Der Druck der Heizanlage ist bei alleinigem Betrieb im OG nur
zwischen 1-1,5 und sobald alle Heizungen aufgedreht werden,
steigt der Druck auf 2,5-3! Wie ist dies zu erklären?

Wenn alle Heizkörper in Betrieb sind, bleibt die Wassermenge gleich. Nur,
jetzt wird mehr Wasser erwärmt und damit steigt der Druck. Dieser sollte
vom Ausgleichsbehälter ausgeglichen werden. Also bei 2 Bar max bleiben.
Der Ausgleichsbehälter ist wahrscheinlich defekt und vielleicht auch zu klein.

Die anderen Störungen rühren wohl daher, dass man zwei Systeme in einer Anlage hat. Das kann nicht
gutgehen und muß zu Gegenströmungen führen.

mfgConrad