Heizung: Wasser zirkuliert ungewollt durch Boiler

Guten Tag,

mein Haus wird durch ein Nahwärmenetz geheizt. Es gibt einen Wärmetauscher, der den Nahwärmekreis von meinem Hauskreis trennt. Der Hauskreis besteht aus einem Heizkreis für die Heizkörper und einem Boilerkreis. Die beiden Kreise verzweigen direkt nach dem Wärmetauscher, sind also parallel angeordnet. In jedem Kreis sitzt logischerweise eine eigene Pumpe.

Folgendes Problem tritt auf: Wenn die Heizungspumpe läuft, zirkuliert das Wasser nicht nur durch die Heizkörper, sondern auch durch den Boilerheizkreis. Im Boilerheizkreis sitzt kein Rückschlagventil.

Nun meine Frage:
Gehört in den Boilerheizkreis üblicherweise ein Rückschlagventil oder ist in den gängigen Pumpen eines integriert (so nämlich die Aussage des Heizungsbauers, >>Zweifel

High Daniel

Mir ist nichts darüber bekannt, daß in den Wilo`s eine derartige Klappe integriert ist.
Und Ja ein Tellerrückschlagventil sollte hier Abhilfe schaffen können.

MfG

Icepik