Heizungen heizen nur in den oberen Stockwerken

Hallo,
wir hätten da mal ne Frage an die Experten:smile:

Wir haben eine Ölheizung von Buderus (Ecomatic) in unserem Einfamilienhaus.
Wir haben das Problem, dass leider nur die Heizkörper in den oberen beiden Stockwerken warm werden.
Im Keller bleiben die Heizkörper leider eiskalt.Das Warmwasser aus der Leitung momentan auch nicht mehr sehr heiß.
Woran kann das liegen?
Die Kälte zieht jetzt vom unten her durch das ganze Haus.Und die oberen Heizungen schaffe das leider auch nicht mehr zu kompensieren, da sie auch nicht mehr ordentlich warm wären.
Wir wären froh für ein paar wertvolle Tips:smile:)
Wäre es vielleicht mal gut den „Entstörknopf“ zu drücken?(vorne am Gerät)

Hallo!
Wenn Der Entstörknopf leuchtet ist das Drücken das Mittel der Wahl. Leuchtet er nicht, kann es trotzdem nicht schaden, ihn mal zu drücken.
Sollte das alles nichts bringen, solltet Ihr doch mal den Fachmann kommen lassen.
Gruß Walter

Hallo !

Läuft die Heizung denn überhaupt ?
Das muss man am Geräusch hören,wenn man in den Heizraum geht .

Wenn ja,dann braucht man auch nichts „entstören“.

Umwälzpumpe läuft auch ? Kann man auch hören.

MfG
duck313

Hallo,
ja die Heizung läuft und springt regelmässig an.
Da Wochenende ist, haben wir die Befürchtung das die Heizung vielleicht ganz den Dienst einstellt, wenn wir den Entstörknopf drücken? Springt sie denn dann auf jeden Fall wieder an?
Wär momentan schlecht wenn sie bei den Außentemperaturen ausfallen würde…

Ähm…wo ist denn die Umwälzpumpe?

Hallo!
Die Heizung läuft also!
Evtl. mal die eingestellte Uhrzeit an der Regelung überprüfen. Möglicherweise ist sie verstellt und das ganze befindet sich in der Nachtabsenkung.
Da Du geschrieben hast, das auch das Warmwasser abkühlt, bin ich zunächst von einer Brennerstörung ausgegangen.
Gruß Walter

Hallo!
Fangen wir mal anders an: Um was für eine Heizung handelt es sich überhaupt (Hersteller/Modell/Brennstoff/Baujahr/wandhängend oder bodenstehend/WW über Speicher oder im gerät integriert). Je mehr Infos dazu und zu dem momentanen Ist-Zustand, desto höher die Chance, daß wir Dir helfen können!
Gruß Walter

Hallo !

Da Du das fragst und es nicht weisst,brauchst Du auch den Heizungsfachmann als Helfer. Fernhilfe setzt minimale technische Kenntnisse voraus,die Du ja offensichtlich nicht hast.
Also rufe den an,der hilft Dir gerne.

MfG
duck313

Sie kann eigentlich nicht verstellt sein.Es war keiner an der Heizung dran und vor ein paar Tagen lief alles noch einwandfrei.
Es handelt sich um eine Buderus Ecomatic (Bj.83).Schaltkasten: PGW2073UMB
Kesselwassertemperaturanzeige zeigt 90°C an. Als Betriebsart ist Automatik eingestellt.Umschalttemperatur ist auf 16°C eingestellt.Der Stellschieber des Raumtemperaturfühlers auf Automatischen Heizbetrieb.Die beiden Drehknöpfe Steilheit und Parallelvechiebung sind auf 12 und 9 eingestellt.
Der Entstörknopf ist ein ganz einfacher Druckknopf der nicht blinken kann.
So…mehr habe ich nicht gefunden…:smile:

Hi!

Da wird wohl die Pumpe nicht arbeiten, und die Heizung läuft mit „Schwerkraft“,

weiterhin sind mir die 90 ° Kesseltemp. etwas suspekt.

Wohl ehr ein Fall für den Fachmann.

Grüße, E !

Hallo kjelli!
Möglicherweise ist die Speicherladepumpe hinüber! Der Speicherfühler meldet eine Warmwasseranforderung, wird dann aber nicht aufgeheizt, weil eben diese Pumpe kein Heizwasser durch den Speicher drückt, die Anforderung bleibt bestehen, die Heizung derweil abgeschaltet (Warmwasser-Vorrang). Das läßt sich überprüfen, indem Du den Regler für die WW-Temp auf „0“ stellst. Dann sollte die Heizungsumwälzpumpe anlaufen und die Heizkörper warm werden, falls dem so ist.
Eine weitere Möglichkeit ist es, an der Regelung in den „Schornsteinfegerbetrieb“ zu schalten. Dann sollten ebenfalls die Pumpen (sofern in Ordnung) anlaufen und Wärme ins Haus bringen.Sollte das funktionieren, dürftest Du ein Problem mit der Elektronik haben. Diese Betriebsart ließe sich eine zeitlang beibehalten, bis das fehlerhafte Teil ermittelt und besorgt ist. Allerdings sollte dann der Kesselthermostat auf max. 60°C heruntergedreht wrden, um zu vermeiden, daß das WW zu hoch geheizt wird und auch die Wohnung selbst nicht überheizt wird, da die Vorlauftemperaturen dann ebenfalls bei 80-90°C liegen dürften.
Gruß Walter