Heizungprobleme heizköper werden nur oben warm

nach dem wir eine neue brennwertkessel (alt gegen neu) getauscht haben und ansich nicht viel verändert haben haben wir folgendes problem heizköper werden oben richtig heis aber ab der mitte bis nach unten pislau(alle heizköper im haus) und dadurch bekommen wir das haus nicht warm luft ist keine mehr drin woran kanns noch liegen pumpen sind auch die alten

Hallo

Kann eine reine Einstellung sein.
Man muss beachten das eine Brennwertheizung nur effektiv läuft und Energie spart wenn sie mit niedrigeren Temp. fährt als der vorherige Kessel. Ich gehe mal davon aus das man sich vorher die Finger im Winter an den Heizkörpern verbrannt hat.
Einfach mal die Heizkurve in der Regelung etwas anheben und beobachten ob sich die Temp. an den Heizkörpern verbessert.
Welche Temp. wird im Vor- und Rücklauf bei der Pumpe angezeigt?

Gruß
Nelosnt

Dreh die oberen Heizkörper mal alle ab. Wenn die mittleren dann warm werden, sollte der hydraulische Abgleich eventuell neu eingestellt werden.
Wenn die Vorlauftemperatur vorher höher war, sind die unteren Heizkörper eventuell stärker reduziert worden. Das kann sich bei niedrigerer Vorlauftemperatur dann so auswirken.

Interessant wäre, wenn du aus Höflichkeit dann wenigstens eine Rückmeldung gibst.

Gruß, R

danke für den tip der vorherige kessel war auch schon ein brennwet gerät (remeha) und jetzt ist es einer von wolf

Hallo, die Brennwerteizung http://www.gas-brennwert-heizung.de selbst dürfte nicht der Grund sein, dass die Heizkörper nur oben warm werden. Vielleicht wurde aber beim Kesselaustausch die gesamte Heizungsanlage danach nicht richtig entlüftet. Alle Heizkörper einzeln entlüften könnte vielleicht schon helfen.