Heizungsdruck steigt und sinkt zwischen 2,9 und 0

Vielen Dank für Deine rasche Antwort und Deine Bemühung!

Wir haben mittlerweile das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht. (wieder mit 100 Liter und 1,5 bar Druck)

Obwohl beim alten Ausdehnungsgefäß bei der Demontage ebenfalls 1,5 Bar Druck vorhanden waren und durch Drücken auf das Luftcentil Luft entwichen ist (kein Tropfen Wasser) - war der Installateur davon überzeugt, dass das AG in Ordnung ist.

Nachdem aber alle aus das AG getippt haben - bestanden wir auf Erneuerung - und … jetzt klappt es - der Druck bleibt konstant!

nochmals Danke und viele Grüße
Irene .

. mehr auf http://www.wer-weiss-was.de/app/query/display_query?..

Vielen Dank für Deine rasche Antwort und Deine Bemühung!

Wir haben mittlerweile das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht. (wieder mit 100 Liter und 1,5 bar Druck)

Obwohl beim alten Ausdehnungsgefäß bei der Demontage ebenfalls 1,5 Bar Druck vorhanden waren und durch Drücken auf das Luftcentil Luft entwichen ist (kein Tropfen Wasser) - war der Installateur davon überzeugt, dass das AG in Ordnung ist.

Nachdem aber alle aus das AG getippt haben - bestanden wir auf Erneuerung - und … jetzt klappt es - der Druck bleibt konstant!

nochmals Danke und viele Grüße
Irene

… mehr auf http://www.wer-weiss-was.de/app/query/display_query?..

Vielen Dank für Deine rasche Antwort und Deine Bemühung!

Wir haben mittlerweile das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht. (wieder mit 100 Liter und 1,5 bar Druck)

Obwohl beim alten Ausdehnungsgefäß bei der Demontage ebenfalls 1,5 Bar Druck vorhanden waren und durch Drücken auf das Luftcentil Luft entwichen ist (kein Tropfen Wasser) - war der Installateur davon überzeugt, dass das AG in Ordnung ist.

Nachdem aber alle aus das AG getippt haben - bestanden wir auf Erneuerung - und … jetzt klappt es - der Druck bleibt konstant!

nochmals Danke und viele Grüße
Irene

… mehr auf http://www.wer-weiss-was.de/app/query/display_query?..

Das freundliche Hallo zurück,
hier ist eindeutig das AG zu klein ausgewählt, Pumpenleistung
sollte geprüft werden, Gru0 Norbert

Vielen Dank für Deine rasche Antwort und Deine Bemühung!

Wir haben mittlerweile das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht. (wieder mit 100 Liter und 1,5 bar Druck)

Obwohl beim alten Ausdehnungsgefäß bei der Demontage ebenfalls 1,5 Bar Druck vorhanden waren und durch Drücken auf das Luftcentil Luft entwichen ist (kein Tropfen Wasser) - war der Installateur davon überzeugt, dass das AG in Ordnung ist.

Nachdem aber alle aus das AG getippt haben - bestanden wir auf Erneuerung - und … jetzt klappt es - der Druck bleibt konstant!

nochmals Danke und viele Grüße
Irene .

. mehr auf http://www.wer-weiss-was.de/app/query/display_query?..

da ist eindeutig das ausdehnungsgefäs zu klein

Vielen Dank für Deine rasche Antwort und Deine Bemühung!

Wir haben mittlerweile das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht. (wieder mit 100 Liter und 1,5 bar Druck)

Obwohl beim alten Ausdehnungsgefäß bei der Demontage ebenfalls 1,5 Bar Druck vorhanden waren und durch Drücken auf das Luftcentil Luft entwichen ist (kein Tropfen Wasser) - war der Installateur davon überzeugt, dass das AG in Ordnung ist.

Nachdem aber alle aus das AG getippt haben - bestanden wir auf Erneuerung - und … jetzt klappt es - der Druck bleibt konstant!

nochmals Danke und viele Grüße
Irene

… mehr auf http://www.wer-weiss-was.de/app/query/display_query?..

Das Ausdehnugsgefäß für diesen Pufferspeicher ist zu klein.
Darum hast du diese Druck schwankungen. Damit die Schrankungen
aufhören gehört eine größeres Ausdehnungsgefäß montiert.
mindestens 140lt.

Vielen Dank für Deine rasche Antwort und Deine Bemühung!

Wir haben mittlerweile das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht. (wieder mit 100 Liter und 1,5 bar Druck)

Obwohl beim alten Ausdehnungsgefäß bei der Demontage ebenfalls 1,5 Bar Druck vorhanden waren und durch Drücken auf das Luftcentil Luft entwichen ist (kein Tropfen Wasser) - war der Installateur davon überzeugt, dass das AG in Ordnung ist.

Nachdem aber alle aus das AG getippt haben - bestanden wir auf Erneuerung - und … jetzt klappt es - der Druck bleibt konstant!

nochmals Danke und viele Grüße
Irene

… mehr auf http://www.wer-weiss-was.de/app/query/display_query?..

Vielen Dank für Deine rasche Antwort und Deine Bemühung!

Wir haben mittlerweile das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht. (wieder mit 100 Liter und 1,5 bar Druck)

Obwohl beim alten Ausdehnungsgefäß bei der Demontage ebenfalls 1,5 Bar Druck vorhanden waren und durch Drücken auf das Luftcentil Luft entwichen ist (kein Tropfen Wasser) - war der Installateur davon überzeugt, dass das AG in Ordnung ist.

Nachdem aber alle aus das AG getippt haben - bestanden wir auf Erneuerung - und … jetzt klappt es - der Druck bleibt konstant!

nochmals Danke und viele Grüße
Irene

… mehr auf http://www.wer-weiss-was.de/app/query/display_query?..

Vielen Dank für Deine rasche Antwort und Deine Bemühung!

Wir haben mittlerweile das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht. (wieder mit 100 Liter und 1,5 bar Druck)

Obwohl beim alten Ausdehnungsgefäß bei der Demontage ebenfalls 1,5 Bar Druck vorhanden waren und durch Drücken auf das Luftcentil Luft entwichen ist (kein Tropfen Wasser) - war der Installateur davon überzeugt, dass das AG in Ordnung ist.

Nachdem aber alle aus das AG getippt haben - bestanden wir auf Erneuerung - und … jetzt klappt es - der Druck bleibt konstant!

nochmals Danke und viele Grüße
Irene

… mehr auf http://www.wer-weiss-was.de/app/query/display_query?..

Vielen Dank für Deine rasche Antwort und Deine Bemühung!

Wir haben mittlerweile das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht. (wieder mit 100 Liter und 1,5 bar Druck)

Obwohl beim alten Ausdehnungsgefäß bei der Demontage ebenfalls 1,5 Bar Druck vorhanden waren und durch Drücken auf das Luftcentil Luft entwichen ist (kein Tropfen Wasser) - war der Installateur davon überzeugt, dass das AG in Ordnung ist.

Nachdem aber alle aus das AG getippt haben - bestanden wir auf Erneuerung - und … jetzt klappt es - der Druck bleibt konstant!

nochmals Danke und viele Grüße
Irene

… mehr auf http://www.wer-weiss-was.de/app/query/display_query?...

Wenn ein 100 Litergefäß verbaut wurde muß es ja ein riesen Haus sein, normal sind 30-40 Liter für Ein- bis Dreifamilienhaus.
Wichtig ist, dass es funktioniert.

Hallo Irene !
Freut mich das es nun läuft !
Ich vermute das in dem alten Ausdehnungsgefäß etwas im Zulauf steckte was da nicht hineingehörte !
Rd

Die Druckschwankungen können eigentlich nur mit dem Ausdehnungsgefäß zusammen hängen. Waren die 1,5 bar Druck bei gefüllter Anlage ist dieser Wert nicht relevant. Man muss den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes ohne Gegendruck prüfen, sprich entweder mit Hilfe eines Kappenventils das Gefäß absperren und entleeren und dann den Druck prüfen oder die Anlage abschiebern entleeren und anschließend den Vordruck prüfen.Liegt es nicht am Gefäß kann es sehr viele andere Ursachen geben.

auch wenn ich mir sicher bin dir schon mal geantwortet zu haben … System sagt aber … is nicht …also nochmal
sieht so aus , als wenn die Leitung zum Ausdehnungsgefäß dicht ist …