Vielen Dank für Deine rasche Antwort und Deine Bemühung!
Wir haben mittlerweile das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht. (wieder mit 100 Liter und 1,5 bar Druck)
Obwohl beim alten Ausdehnungsgefäß bei der Demontage ebenfalls 1,5 Bar Druck vorhanden waren und durch Drücken auf das Luftcentil Luft entwichen ist (kein Tropfen Wasser) - war der Installateur davon überzeugt, dass das AG in Ordnung ist.
Nachdem aber alle aus das AG getippt haben - bestanden wir auf Erneuerung - und … jetzt klappt es - der Druck bleibt konstant!
nochmals Danke und viele Grüße
Irene .