Hallo Experten,
ich muss hier mal blöd fragen:
mein Heizungsmounteur war gestern, so wie jedes Jahr, wieder bei mir.
Eigentlich alles ok, so seine Aussage. Nur mit den Abgaswerten kam er nicht wirklich klar.
Er hat mir geraden, die Heizung sofort abzustellen (geht ja wohl gerade jetzt nicht) oder sie ohne die Abdeckung weiter zu betreiben. Das Problem sei wohl im Abluftschacht.
Hier mal die Werte:
Erdgas
T.Luft 22 °C
T.Gas 65 °C
O2 5,3 %
CO 36 ppm
NO 18 ppm
NO 28 ppm
NOx 26 ppm
CO2 9.0%
Eta 97,9 %
Verluste 2,1 %
Lamda 1,34
Taupunkt 54°C
Hat irgendwer einer von Euch, wenns geht Fachleute, eine Idee dazu?
Danke, denn die Heizung läuft ohne Abdeckung. Macht für mich eigentlich keinen Sinn!
Grüße, jo_enn