HAllo, ich bewohne ein älteres Einfamilienhaus mit alten Gussheizkörpern und neuen Heizkörpern gemischt. In der oberen Etage habe ich nun das Problem das der vermutlich letzte Heizkörper in der Reihe überhaupt nicht warm wird wenn im Nebenzimmer der Heizkörper läuft, ansonsten werden nur drei Lamellen warm mit vernehmbaren Wassergeräuschen. Der Heizkörper hat keine Entlüftungsschraube. Auf der Etage gibe es nur einen HK mit Entlüftung, kommt aber nur Wasser. Öl-Heizung läuft auf zwei Bar.
Was kann ich tun?
Hallo,
zunächst das Positive
Die alten Gußheizköper halten ewig.
Nun das Problem: Die Dinger setzen sich im Laufe von
Jahren/Jahrzenhten mit Schlamm zu, so daß sich zunächst
Engstellen bilden, durch die nur spärlich Wasser durchkommt
oder eben kein Wasser, wenn sich alles komplett zugesetzt hat.
Abhilfe: Heizköper abmontieren und innen ausspülen.
Gruß Uwi
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
ansonsten werden nur drei
Lamellen warm mit vernehmbaren Wassergeräuschen. Der
Heizkörper hat keine Entlüftungsschraube.
Hallo Frank.
Bau erstmal eine Entlüftung ein. Der Endstopfen bei Gußkörpern hat Linksgewinde, also Vorsicht. Geht manchmal schwer los, aber du schaffst das schon.
Grüße Vanic.