Hallo ich wollte am Wochenende in einer neu sanierten Wohnung bei erstbezug einen neuen Herd anschließen.
Wie Klemme ich den neuen Herd an wenn ich auf L1, L2 L3 gegen PE 230V messe, aber keine 400V gegeneinander?
(L1, L2, L3 gegen N = 0V)
Muss ich das laut Anschlussbild 230V 3~ oder 400V 3N~ anschließen?
Jede Phase ist auch einzeln Abgesichert also 3 Sicherungen.
Hallo ich wollte am Wochenende in einer neu sanierten Wohnung
bei erstbezug einen neuen Herd anschließen.
Wie Klemme ich den neuen Herd an wenn ich auf L1, L2 L3 gegen
PE 230V messe, aber keine 400V gegeneinander?
Prüfe die Anzahl der Sicherungen in der Verteilung.
Wenn dort drei Sicherungen vorhanden sind, dann besteht akute Brandgefahr.
Der, der das verbrochen hat, gehört wegen §319 StGB bestraft.
Besteht nur eine Sicherung und passt diese zum Querschnitt des Neutralleiters, dann kann mit starken EInschränkungen bei der Nutzung ein Anschluss erfolgen.
Also:
3 Automaten/Sicherungen 16A: Brandgefahr
1 Automat 16A: keine Brandgefahr, aber Festtagsmenu kochen kann man vergessen. Zwei Platten gleichzeitig wären das Maximum.
Es kommen 5 Kabel an der Dose an und PE gegen N gemessen =0V
sofern wir ausschliessen koennen, dass durch Bohren oder aehnliches das Kabel beschaedigt wurde, sollte der Fachmann den korrekten Anschluss des Kabels, angefangen mit der anderen Seite (Sicherungskasten), ueberpruefen (insbesondere des N).