Herdanschluss

Warum brauche ich, wenn ich einen Herd anschließen will, eine 5adrige Leitung? Wisst ihr auch zufällig welchen Querschnitt diese haben müsste und ob ich im Verteilerkasten dann auch eine eigene Sicherung benötige, also nur für den Herd.
Ich benötige aber keinen FI oder?

Danke für Antworten.

Hallo kyle,

Warum brauche ich, wenn ich einen Herd anschließen will, eine
5adrige Leitung? Wisst ihr auch zufällig welchen Querschnitt
diese haben müsste und ob ich im Verteilerkasten dann auch
eine eigene Sicherung benötige, also nur für den Herd.
Ich benötige aber keinen FI oder?

Gegenfrage:
Wenn Du das alles fragst, willst Du das doch nicht alles allein anschließen?

fragt sich
Klaus Bernstein

Ich will nur die Leitung verlegen, Endinstallation macht der Elektriker.

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Kyle,

Ich will nur die Leitung verlegen, Endinstallation macht der
Elektriker.

Na, da bin ich ja beruhigt.
Hoffentlich weiss noch jemand eine ordentliche Antwort auf deine Frage.

Viel Erfolg
Klaus Bernstein

Hallo kyle,

Lege von der Verteilung zu dem Punkt wo die Herdanschlussdose hin soll ein NYM - J 5x2,5 mm.
Je nach Netzform, die bei dir anliegt, kannst du den Herd über 3 Aussenleiter + den Neutralleiter laufen lassen. Dazu benötigt man dann noch einen Schutzleiter, was 5 Draehte ausmacht.

In der Verteilung kommt später einmal dann auch eine seperate Sicherung rein. Welche Grösse die hat und ob sie 1 oder 3 polig ist, kann dir nur der Elektriker vor Ort sagen, der diese dann auch anschliesst. Ein FI Schutzschalter wird derzeit für den E- Herd nicht benötigt, dennoch sollte einer vorhanden sein, sofern du im Bad Steckdosen hast oder welche im Aussenbereich.

MfG Alex

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Warum brauche ich, wenn ich einen Herd anschließen will, eine
5adrige Leitung?

Wenn Du Drehstrom hast, dann wir die Last auf die drei Außenleiter („Phasen“) aufgeteilt. Dazu gibt es noch den Neutralleiter („Null“) und den Schutzleiter („Erde“).
Wenn Du nur einen Wechselstrom-Anschluss hast, dann muss die gesamte Last von einem Außenleiter getragen werden, dann reicht dreiadrig, aber entsprechend dicker!

Schreib mal, wie lang die Leitung sein wird und ob Du Drehstrom in der Bude hast.
In welchem Material wird sie verlegt (z.B. in wärmegedämmten Wänden?) und wird sie gebündelt mit anderen Leitungen?

Normalerweise ist eine Leitung (also wir reden ja über die Leitung in der Wand, nicht über die von der Anschlussdose zum Herd) NYM-J 5x2,5mm² passend.
Bei sehr kurzen Strecken und ohne wärmegedämmte Wände und ohne Bündelung reicht auch NYM-J 5x1,5mm², aber man sollte da wirklich nicht sparen.
Bei Wechselstrom wirst Du unter NYM-J 3x4mm² nichts legen können.

Wisst ihr auch zufällig welchen Querschnitt
diese haben müsste und ob ich im Verteilerkasten dann auch
eine eigene Sicherung benötige, also nur für den Herd.

Bei Drehstrom drei Sicherungen à 16A, bei Wechselstrom halt nur eine 25A.

Ich benötige aber keinen FI oder?

Das weiß ich doch nicht.
Im TN-S oder TN-C-S System nein. Im TT-System ja.
Schaden tut ein RCD („Fi-Schalter“) nicht.

Moin. ist schon recht so. Verlege 5x2,5 mm² denn bei Ohmschen Widerständen mit Wärmeentwicklung (also allen elektrischen Wärmequellen
besser einen Querschnitt höher, obwohl theoretisch 1,5² für 16 A bei kurzer Strecke ausreicht. FI ist nicht notwendig. Nur für Nassräume oder Anschlüsse, bei denen Geräte mit eventueller Nässekontakt (Waschmaschinen,Trockner, Badsteckdosen, Außenstechdosen, Hebeanlagen etc.)zu erwarten sind.

v.g. joe

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

hallo, ihr alle,
um einen herd richtig anzuschliessen, muss man sich auch
fragen, welche anschlussmöglichkeit des herdes man für seine zwecke nutzen möchte.
dein elektriker wird dir sicher dabei helfen, die richtige rauszusuchen.
aber in erster linie geht es schon darum, welches netz im haus zur verfügung steht. weisst du denn, in welchem anschlussbild der herd vorher betrieben wurde? lass deinen elektriker das mal überprüfen.

r

hallo

Bei 3phasen anschluss MUSST du 3*2,5² verlegen NYM-I.
Um zu Sehen ob du Drehstrom oder Wechselstrom hast schau dir mal deinen Stromzähler an. es steht drauf
Warum du einen Herd 5 adrig anschliessen sollst ist relativ einfach.
-Es Werden jeweils 2 Herdplatten an einer Sicherung angeschlossen
zusätzlich noch der Backofen mit einer Sicherung.
+2 herdplatten
+2 herdplatten
Backofen
= 3 Sicherungen

wenn der Herd nur mit einer sicherung bis 16 Ampere angeschlossen wird
kannst du Nur 2 Herdplatten von den vieren oder den Backofen benutzen

Ob du einen Fi instalieren Lassen musst kann dir nur ein ortsansässiger Elektriker sagen.

noch was
Arbeiten an Elektrischen Anlagen DÜRFEN nur von Fachleuten ausgeführt werden
ich hoffe ich konnte dir weiter helfen
erich

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo,

Bei 3phasen anschluss MUSST du 3*2,5² verlegen NYM-I.

Nö. 5 *2,5².
Aber das meintest Du sicher.

Arbeiten an Elektrischen Anlagen DÜRFEN nur von Fachleuten
ausgeführt werden

Das kann man nur unterstreichen.

Gruß
loderunner