Hilfe zu FI von AEG

Hallo und guten Tag,
ich habe einen FI von AEG.
Statt FI kann ich auch RCD schreiben.
Knebel und Prüftaster sind in Orange.
Bez.: AEG DEHFI, 40 A (2P) und 30 mA
Könnte auch von Elfa sein??
Wenn ich diese Bezeichnungen ins Netz gebe, bekomme ich das passende Bild mit den Angaben zu sehen.
Ich hätte aber gerne die genauen techn. Angaben dazu.
Für zig andere Typen finde ich sie.
Was muss ich bei der Suche eingeben, das ich es finde??

Danke für die Hilfe,
Werner

PS
Hier ist ein super Bild zu sehen von 30A Ausführung:

http://www.ebay.de/itm/AEG-DEHFI-Fehlerstrom-Schutz-…

Hallo!

Ich kenne die auch nicht.
Nur,welche Daten fehlen Dir, die wichtigen Kenndaten stehen drauf.

25 A Belastbarkeit (Achtung, das ist keine Sicherung !) und Auslösestrom 30 mA.
Und nach dem Symbol einer der Klasse A Erklärung dazu siehe Siemens-Link)https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/d…

2-polig,also für Steckdosenkreise

Der ebay Text ist falsch. Das ist kein FI + LS(Leitungsschutzschalter) !

Die gibt es zwar auch ,aber allein das Fehlen der üblichen Sicherungsdaten,also Typenklasse (B oder C) und das Schaltvermögen ( 6 kA mind.) sind nicht drauf.
Das ist „nur“ ein FI.

Was mich irritiert, ist die Stromangabe Imax 500 A. Der FI(jeder FI) braucht eine Vorsicherung in Höhe seines Nennstromes, der den Kurzschluss-und Überlastschutz übernimmt.

MfG
duck313