ich habe gestern meinen Stromzähler abgelesen und dabei festgestellt, das der Verbrauch von 2400kWh letztes Jahr auf 6200kWh angestiegen ist.
Daraufhin habe ich habe ich heute alle Verbraucher mittels Stomzange an der Einspeisung überprüft.
Hatte unser etwas älterer 21kWh Durchlauferhitzer auf allen 3 Phasen 30A gezogen, was ja bei Dreieckschaltung 3*400V*30A*cos(1) 36kWh ergibt. Der DLH ist aber nur mit 3x25A abgesichert.
Als ich alle Leitungsschutzschalter ausschaltete und von der 2. Etage in den Keller zum Stromzähler ging lief dieser noch einige Zeit nach. Bei der Wiederholung blieb er aber sofort stehen.
Liegt hier ein Defekt des Stromzählers vor? Und wenn ja, wie kann man diesen Beweisen?
Ist es bei Durchlauferhitzern normal das eine solche Abweichung der Werte vom Typenschild mit 3*7kWh und dem Messwerten kommt?
Wie kann man den Vermieter dazu bewegen das Teil zu tauschen?
ich habe gestern meinen Stromzähler abgelesen und dabei
festgestellt, das der Verbrauch von 2400kWh letztes Jahr auf
6200kWh angestiegen ist.
Sowas liegt oft an einer falschen Ablesung bzw. Schätzung im Vorjahr.
überprüfe doch mal Deine Verbräuche der Vorjahre.
2400kWh für eine Wohnung mit elektrischer Warmwassererzeugung ist ziemlich niedrig!
Hatte unser etwas älterer 21kWh Durchlauferhitzer auf allen
3 Phasen 30A gezogen, was ja bei Dreieckschaltung
3*400V*30A*cos(1) 36kWh ergibt.
Falsche Formel.
P= U * I * 1,73 also 400V * 30A * 1,73 = ca. 21kW
Und es ist natürlich egal, wie die Heizelemente verschaltet sind (Dreieck/Stern).
Der DLH ist aber nur mit 3x25A
abgesichert.
Auch kein echtes Problem. Eine Sicherung hält 13% Überlast für mindestens eine Stunde.
Als ich alle Leitungsschutzschalter ausschaltete und von
der 2. Etage in den Keller zum Stromzähler ging lief dieser
noch einige Zeit nach. Bei der Wiederholung blieb er aber
sofort stehen.
Das ist merkwürdig. Er sollte nahezu verzögerungsfrei stehen bleiben.
Liegt hier ein Defekt des Stromzählers vor? Und wenn ja, wie
kann man diesen Beweisen?
Ich habe noch keinen defekten zu viell zählenden Zähler erlebt.
Aber Dein Verosrger kann das Ding überprüfen. Ist er i.O., zahlst Du.
Ist er nicht i.O., zahlt der Versorger.
Ist es bei Durchlauferhitzern normal das eine solche
Abweichung der Werte vom Typenschild mit 3*7kWh und dem
Messwerten kommt?
Zumindest hier konnte ich ja helfen.
Wie kann man den Vermieter dazu bewegen das Teil zu tauschen?