Wer kann mir sagen ab wann ich den pufferspeicher mit 3000 l einer holzvergaseranlage fröling sp dual 28 kw nachladen muss?
Wenn er leer ist.
Nun mal im Ernst. Was meinst du denn damit?
Und übrigens: ein „Hallo“ hat noch niemanden geschadet … .
MfG
Uli
Wer kann mir sagen ab wann ich den pufferspeicher mit 3000 l
einer holzvergaseranlage fröling sp dual 28 kw nachladen muss?
Wir kennen weder deinen Wärmebedarf noch dein Heizverhalten.
Grundsätzlich ist der Pufferspeicher zur Überbrückung von Feuerungspausen (über Nacht) vorgesehen und muss dafür über Tag entsprechend „aufgeladen“ werden. Dafür muss während der Feuerungsphase entsprechender „Überschuss“ geheizt werden, der in den Pufferspeicher eingeleitet wird.
Das kann in Tiefsttemperatur-Phasen in „Stress“ ausarten, weil der Kessel alle naslang nachbeschickt werden muss und an der Leistungsgrenze arbeitet, da ja der „Nachtbedarf“ miterzeugt werden muss.
Um den Puffer richtig „voll“ zu machen muss die Heizkesseltemperatur auf 80°C bis 90°C hochgeheizt werden. Damit wird dann eine nutzbare Temeraturdifferenz von ca 40°C bis 50°C im Puffer „eingelagert“. Das entspricht ca. 150kWh Energie. Das reicht, um einen Energiebedarf von 15KW ca. 10 Std lang zu decken.
Dafür wäre der Kessel mit 28KW (gerade) ausreichend dimensioniert.
PS: Ist deine Tastatur gerade kaputtgegangen? Zum Textanfang gingen Grossbuschstaben noch…