Hallo,
hier mal eine Frage an die echten Freaks, die sich TOP mit WP auskennen.
Also, ich habe eine Anfrage an Vaillant gerichtet, an den Mailsupport, betr. einer Vaillant WP.
Meine Anfrage; wieso ist im Handbuch eine von der Vorlauftemperatur abhängige Leistungsaufnahme angegeben? Ein Motor, der den Kompressor antreibt, kann doch eigentlich seine Leistungsaufnahme nicht verändern, so habe ich ausgeführt.
Die Antwort von Vaillant;
Die Leistungsaufnahme bei B0/W35 beträgt 1,3 kW.
Die Leistungsaufnahme bei B0/W55 beträgt 1,9 kW.
Grund sind die höheren Vorlauftemperaturen.
Aber ist diese Antwort wirklich richtig? Ich vermute, es ist richtig, weil ich mir nicht denken kann, das Vaillant falsche Auskünfte gibt. Aber erklären kann ich es mir nicht, warum die Leistungsaufnahme eines Kompressormotors (das ist ja eine gekappselte Einheit) sichern ändern soll, nur aufgrund unterschieldicher Vorlauftemperaturen.
Oder?
Danke.
Grüße
Jürgen