Induktiver Näherungsschalter - Anschlussbelegung?

Moin,

Ich habe heute sehr günstig einen guten Näherungsschalter erstanden den ich nun anschließen möchte.

Es ist der XSD-M600539
Ein Datenblatt habe ich bei schneider-electric gefunden doch geht dort für mich nicht die genaue Belegung hervor.

1 = Betriebsspannung
2 = Schaltstrom
3 = Spannungsfall (Ausgang durchgesteuert)
4 = Reststrom (Ausgang gesperrt)

Könnte mir das jemand übersetzen, in Betriebsstromkreis und Schaltkreis?

Datenblatt:
http://www.download.schneider-electric.com/85256E540…

Das ganze soll mit 24V Betrieben werden.

Ich wäre sehr Dankbar :smile:
Chris

… Näherungsschalter… XSD-M600539
Datenblatt:
http://www.download.schneider-electric.com/85256E540…

Hallo Chris,

die Zahlen geben nicht die Anschlussnummern an, sondern sind Übersetzungs-Fußnoten zum englischen Text.

Den Anschluss erkennt man am Schaltbild. Der Näherungsschalter wird in Reihe zur Last geschaltet, wie ein mechanischer Schalter. Dazu werden die Anschlüsse 5 und 6 verwendet.

Ohne weitere Verdrahtung hat der Schalter Öffnerfunktion, d. h. der Laststrom fließt, wenn der Schalter nicht betätigt ist. Klemmt man eine Drahtbrücke zwischen die Klemmen 7 und 8, zeigt der Schalter Schließerfunktion. Die Anschlüsse 5 und 6 bleinben dabei unverändert.

Bernhard

Hi,
beachte noch, dass der nur 100mA schalten kann, zudem lässt er auch im nicht angesteuerten Zustand einen gewissen Leckstrom durch, Größenprdnung

Induktiver Näherungsschalter - Anschlussbelegung?
Vielen dank euch beiden
Es funktioniert wunderbar!
Einen Schütz o.ä. baue ich auch noch zwischen :smile: