Installation von Cat6-Dosen

Hallo,
folgendes Problem: ich möchte ein Kabelmodem, das als Ethernet-Ausgang eine RJ45-Buchse hat, mit zwei Cat6-Verlegekabeln verbinden (an deren anderen Seiten jeweils Cat6-Dosen angeschlossen sind).
Auf die Verlegekabel kann ich keine RJ45-Stecker aufcrimpen, da die Adern zu dick sind (schon probiert). Wie kann ich die drei Leitungen (Ethernet vom Kabelmodem und die beiden Verlegekabel zusammenbringen? Brauche ich ein Cat6-Panel? Falls es mit dem Cat6-Panel funktioniert, reicht es aus, auf einen Port die Ethernetleitung vom Kabelmodem zu stecken und an zwei andere Ports des Panels die Verlegekabel mit dem LSA±Werkzeug aufzulegen? Bin für jeden Hinweis dankbar!

Hallo,

eine Ethernet 10xx Base T Verbindung sieht grundsätzlich so aus:

Rechner - Patchkabel - Dose - Verlegekabel - Dose - Patchkabel - Switch.

Dose ist Dose, ob in einem Panel oder als Unterputz/Aufputzdose (normalerweise mit 2 Buchsen). Man kann auch direkt mit einem Patchkabel verbinden. Aber: es gibt nur Punkt zu Punkt Verbindungen, Abzweigungen oder Aufteilen auf 2 Leitungen geht nicht.

Gruss Reinhard

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]