Inventer, kontrollierte Wohnraumlüftung

Moin, hat jemand Erfahrung mit dieser Anlage (www.inventer.de) Da ich ja beabsichtige ein KfW 40 Haus zu bauen, wollt ich mal wissen wie wichtig solch eine Anlage ist und was sie wirklich bringt?

Grüße aus dem schönen Kiel

Moin, hat jemand Erfahrung mit dieser Anlage (www.inventer.de)
Da ich ja beabsichtige ein KfW 40 Haus zu bauen, wollt ich mal
wissen wie wichtig solch eine Anlage ist und was sie wirklich
bringt?

Hallo,
nicht mit diesem Fabrikat aber ich habe 2 Anlagen von Stiebel-Eltron gebaut. Die Benutzer loben es in höchsten Tönen.

Also ich denke das die Anlagen vergleichbar sind im Aufbau. Hole dir doch bei beiden Herstellern mal Angebote ein.
Über den Heizungsbauer einfach die Baupläne an Stiebel weiterleiten und die machen dir dann kostenlos die Berechnung und ein Angebot der Komplettanlage.
Bedenke aber bitte das eine Kontrollierte Lüftungsanlage schon in die Planung des eigendliche Hauses einfließen muss, da gewisse Raumhöhen zur Verlegung der Lüftungsrohr und der Platz für das Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung erforderlich werden.

Gruss, Bernd

Grüße aus dem schönen Kiel

Nachtrag
Hallo,

hab mir das eben nochmal angesehen, ist doch wohl doch nicht das gleiche Prinzip und unterscheidet sich doch sehr von der von mir erwähnten Anlagen.

Ich halte davon nicht viel (vorsichtig ausgedrückt)

Bernd

Hallo

darf ich mal vorsichtig fragen wshalb nicht? Bin halt unschlüssig ob ich sie mit einbauen lasse oder nicht, muss nicht unbedingt genau der Hersteller sein aber Lüftung an sich…

Hallo,

hat jemand Erfahrung mit dieser Anlage (www.inventer.de)
Da ich ja beabsichtige ein KfW 40 Haus zu bauen, wollt ich mal
wissen wie wichtig solch eine Anlage ist und was sie wirklich
bringt?

also vorab, ich habe kein solches System.

Ich halte das Räume, die regelmäßig belüftet werden sollen,
für durchaus sinnvoll.
Allerdings liest man da eine Menge Werbeaussagen, die man schon
mal hinterfragen sollte.

  1. Es wird mit 92% Wärmerückgewinnung geworben.
    Das halte ich im Zusammenhang gesehen für sehr zweifelhaft.
    Bei einfachen durchleiten durch einen Wärmetauscher kann immer
    nur soviel Wärme gespeichert werden, wie dem Tempearturverhältniss
    zwischen innen- und außen entspricht. Man kann also IMHO
    auf diese passive Art (keine Wärmepumpe) nur max. ca. 50% Wärme
    zurück gewinnen.

Wenn aber mehr gelüftet wird, als nötig, dann geht auch mehr
Wärme als nötig verloren. Eine korrekte Steuerung ist also nötig.

  1. Die Aussagen zur Spezialkeramik für die Speicherung sind
    reine Werbung. Jeder feste Stoff wird den Zweck prinzipiell
    erfüllen. Keramik hat nur den Vorteil, nicht zu korrodieren
    und billig herstellbar zu sein.

  2. Ein Problem halte ich für kritisch.
    Wenn man Warme Luft über den kalten Speicher führt, muß man
    mit Kondenswasser rechnen. Was wird damit und wie verhindert
    man Schimmelbildung?

Gruß Uwi

Hallo

darf ich mal vorsichtig fragen wshalb nicht?

ja klar darst du, ich halte die Angaben für sehr übertrieben.
Ich lese da etwas von 91% Wärmerückgewinnung, Marktführer von dezentralen Lüftungsgeräten usw

Wärmerückgewinnung mit Keramik-Speicher hört sich ja alles toll an aber für mich ist das nur ein einfacher Lüfter.

Wenn die tatsächlichen Marktführer zb Helios oder Maiko soetwas nicht anbieten?
Ein Hersteller der sich als Marktführer selbst bezeichnet nur auf Regionalausstellungen dem Endkunden gegenüber sich präsentiert und verkauft, kommt mir das nicht astrein vor.
Warum habe ich noch keinerlei infos auf Branchenspezifischen Messen `(ISH Frankfurt, IKK Internationale Fachmesse Kälte, Klima, Lüftung Nürnberg oder Domotechnika in Köln)bekommen
Wenn das tatsächlich wie beschrieben funzt, hätte sich das sofort herrumgesprochen.

Soweit meine Meinung, Bernd

OK kann ich verstehen, hört sich verständlich an. Der Vertreter nannte eine Helios Anlage sagte aber das man diese nicht unbedingt bräuchte da sie auch teurer wäre. Mein Bauträger sagte z.B ich bräuchte diese Anlage im allgemeinen nicht da sie ohne hin nur eine Mehrbelastung an Strom bedeutet und bis sich sowas amortisiert dauert zu lang. Kann ich dem Glauben schenken?

Grüße

Hallo,
ich habe mir noch was anderes überlegt.

Eigentlich sind das ja nur Röhren mit einem Festkörper als
Wärmespeicher.

Die machen ja selbst damit Werbung, daß es nur wenig Strom braucht.
Die Konsequenz dieser Sache wäre, daß die Lüfter nur wenig
Wirkdruck haben und die Strömungswiderstände im Rohr gering sein
müssen. Ordentliche klappen, wo man das System abschottet werden
nicht beschrieben.

Nun stelle dir mal kalte Februartage vor, an denen ordentlich
Schneesturm ist.
Vermutlich zieht es dann durch diese Lüftungslöcher ganz
erbärmlich, auch wenn gar nicht gelüftet werden soll
(die Lüfter also aus sind). Vor allem, wenn die Dinger noch
quer durchs Haus lüften sollen, so wie es empfohlen wird.
Ich halte die Teile wegen der recht primitiven Bauart eher
für zusätzliche Kältebrücken und Löcher, wo es durchzieht.
Gruß Uwi