ISDN-Bus Terminierung in letzter Dose

Hallo,

ich möchte von meiner ISDN-Anlage im Keller (T-Concept XI321) nach ganz oben in den ausgebauten Dachstuhl einen ISDN-Bus verlegen. Habe mir also das entsprechende Kabel besorgt und gezogen. Am Ende der 30 Meter langen Leitung ist eine ISDN-Dose.

Nun hab ich in der Anleitung gelesen, dass ich die Leitung danach terminieren soll. Heißt das, ich MUSS einen Terminator an die Dose anschließen? Und wie genau mach ich das? Einfach mit Widerständen, die ich zu den Kabeln dazu klemme?

Würde mich über Antworten freuen, vielen Dank bereits im Voraus.

Chris

entweder nimmst du zwei 100 ohm widerstände und klemmst die in der lezten dose zwischen 1a und 1b sowie 2a und 2b oder du nimmst nen fertigen stecker, der das kann, oder ne fertige dose mit eingebauten widerständen.

entweder nimmst du zwei 100 ohm widerstände und klemmst die in
der lezten dose zwischen 1a und 1b sowie 2a und 2b oder du
nimmst nen fertigen stecker, der das kann, oder ne fertige
dose mit eingebauten widerständen.

Vielen Dank schonmal für die Antwort. Also muss ich das in jedem Fall machen?

nein, nicht in jedem fall, nur wenn dein isdn- anschluß auch funktioniern soll. :wink:

nein, nicht in jedem fall, nur wenn dein isdn- anschluß auch
funktioniern soll. :wink:

Vielen Dank für die humorvolle Antwort, werde mich dann drum kümmern!