Isolation innerhalb eines Kabels

Das Gerät hat den PE (Erdleiter) am Gehäuse angeschlossen.
Da kannst du dann Gummimatten unterlegen wie du willst, das
Gehäuse ist weiterhin geerdet.

Bei einem Schluss zwischen L und PE könnte man auch den Strom
im PE messen, wenn der dann über 15mA oder 30mA beträgt könnte
man die Zuleitung auch unterbrechen. Allerdings würde dann
nicht ausgelöst, wenn man z.B. einen Schluss zwischen L und
Wasserhahn hat, das könntest ja auch du sein der die
Verbindung mit seinem Körper herstellt.
Genau aus diesem Grund ist das ein extra Draht, andernfalls
wäre das möglicherweise dein letztes Experiment gewesen.

Ja genau.
Bedeutet aber doch auch, das bei einem Masseschluss (also, wenn die Phase irgendwie ans (metallische) Gehäuse kommt) immer der FI raushaut, oder?
Und deswegen halte ich einen einzigen FI für die gesammte Hausinstallation für eher unpraktisch. Oder hab ich das wieder was falsch verstanden?

engl. Residual Current protective Device (RCD)
der FI wurde vor einiger Zeit offiziel umbenant.

Aha.
Also Neusprech :smiley:
Danke!

Hallo Fragewurm,

Bedeutet aber doch auch, das bei einem Masseschluss (also,
wenn die Phase irgendwie ans (metallische) Gehäuse kommt)
immer der FI raushaut, oder?

Im Prinzip ja …
… aber nur bei kleinen Strömen löst bestimmt nur der RCD aus.

Und deswegen halte ich einen einzigen FI für die gesamte
Hausinstallation für eher unpraktisch. Oder hab ich das wieder
was falsch verstanden?

Sehe ich aus so, ein zentraler RCD ist halt die billigste Variante, welche den Vorschriften genügt.

Ganz lustig wird es, wenn man einen alten Herd mit einzelnen Kochplatten hat. Bei diesen dringt immer gerne etwas Feuchtigkeit in die Isolation ein, was einen RCD oft schon auslöst. Wenn die Platte aufheizt ist der Fehlerstrom meist schon nach einigen 10s wieder im grünen Bereich.

MfG Peter(TOO)