Isolationswiderstandsmessung

Hi,
ich habe 3 Fragen und zwar habe ich einen 400v drehstrommotor mit 2,2 kW. Jetzt bin ich am überlegen welchen Grenzwert Riso haben darf. Geh ich richtig in der Annahme das bei Schutzklasse 1 und P 1Mohm sein muss?

Außerdem frage ich mich wie hoch der Schutzleiterdurchgang sein darf??

Wenn ich nun ein Universalprüfgerät habe zur Messungs zum beispiel ein Siemens B4112, wie würde die Messung dann von statten gehen? Schließ ich einfach 4 kabel an die 3 phasen und n an und erhalte dann die werte??

Vielen Dank für eure Hilfe!!

Hallo
Für Geräte mit der Schutzklasse I gild größer oder gleich 1000 Ohm /Volt
Der Schutzleiterwiederstand sollte so gering wie möglich sein .
Grenzwert ist 0,3 Ohm bis 5 m Leitungslänge + 0,1 Ohm für jede 7,5 m .

M.f.G. Horst

Wenn ich jetzt nen Prüfstand habe der über nen cee-Stecker angeschlossen wird. schließ ich das prüfgerät dann an den stecker an oder wie mach ich das?? hab so ein gerät noch nie benutzt, muss das aber für die schule wissen. Das prüfgerät da hat 3 Messleitungen und ist nen Siemen B4112.

Danke!

Gruß
mKs