Zum Inhalt springen
Frage 13. September 2015, 23:34 Uhr · 11 Antworten

Ist der Drehstromzähler richtig angeschlossen?

Hallo,
in einer Halle habe ich bei Installation von Lampen bemerkt (gefühlt und danach gemessen), daß bei ausgeschaltetem FI zwischen N und PE ca. 50V anliegen. Aber nur bei AUSGESCHALTETEM FI!

Ich habe dann mal den Sicherungskasten mit Stromzähler (nicht verplombt) geöffnet. Folgendes habe ich gesehen:
5 adriges Zuleitungskabel. L1 L2 L3 N PE
PE geht auf die PE Schiene.
L1 L2 L3 gehen zum Zähler
N geht zum FI

Vom Zahler gehen L1 L2 L3 zu den Sicherungen, N zur N-Schiene.
Vom der N-Schiene geht ein Kabel zur Klemme 10 des Zählers.

Ich denke, daß N zuerst zum Zähler muß und dann zum FI und dann zur N-Schiene?
Liege ich da richtig?

Danke und Grüße.

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2015. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

11 Antworten

Alexander_Haroske schrieb:zum Beitrag ↑

Ich denke, daß N zuerst zum Zähler muß und dann zum FI und dann zur N-Schiene?Liege ich da richtig?

Ja, natürlich !

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Ja, natürlich !

Nachtrag:

Das erklärt aber nicht die viel zu hohe Spannung zw. N und PE !
Dazu habe ich im Moment noch keine Erklärung.

Für die reine Messung am Zähler wäre es egal ob der N direkt oder erst auf Umweg über FI und N-Sammelschiene zur Kl. 10 zurückkommt.

Das ist ja nur der Bezugspunkt für die Messung der 3 Phasenspannungen.

Aber niemand würde das so anklemmen !

MfG
duck313

0 Hilfreich

Hallo,

ich könnte mir als Ursache Entstörkondensatoren zwischen L und PE vorstellen.
Sobald der FI aus ist, wird deren kapazitiver Blindstrom/Leckstrom nicht mehr gegen PE abgeleitet. Es bildet sich ein teils kapazitiver Spannungsteiler.

MfG
Marius

0 Hilfreich
Alexander_Haroske schrieb:zum Beitrag ↑

Vom Zahler gehen L1 L2 L3 zu den Sicherungen, N zur N-Schiene.

Nach deiner Beschreibung hängt der RCD in der Luft, denn dort wären weder L1 (noch L2 und L3) angeschlossen, noch wird der offenbar direkt angeschlossene N ausgangsseitig irgendwo benutzt. Das kann also so nicht stimmen.

Darf man vermuten, dass du meintest, dass L1,L2,L3 vom Zähler kommend zum RCD gehen und dass ausgangsseitig dann der N auf die N-Schiene gelegt wurde?

Gruß
HH

0 Hilfreich

Natürlich falsch angeschlossen.
Der Zähler bekommt L1, L2 und L3 VOR dem FI, der N läuft aber durch den FI.
Die Spulen im Zähler, die die Spannung messen, liegen zwischen L1/L2/L3 und dem N.
Da fließt ein geringer Strom, der den FI auslösen könnte, wenn er höher wäre oder der FI empfindlich genug wäre.

Beim Ausschalten des FI hängt der N in der Luft. Nun sollten sie die drei Ströme, die durch den Zähler fließen, eigentlich zu 0 addieren. Offenbar machen sie das nicht. Warum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekommt der N wohl über den Zähler diese Spannung.

0 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Natürlich falsch angeschlossen. Der Zähler bekommt L1, L2 und L3 VOR dem FI, der N läuft aber durch den FI. Die Spulen im Zähler, die die Spannung messen, liegen zwischen L1/L2/L3 und dem N. Da fließt ein geringer Strom, …

Das ist richtig denn es baut sich eine Spannung auf weil der N bei jedem Zähler unbedingt zum laufen benötigt wird .
viele Grüße noro

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Ja, natürlich !

OK, danke.

0 Hilfreich
Antwort auf Otsegolectriczum Beitrag ↑

Hallo, ich könnte mir als Ursache Entstörkondensatoren zwischen L und PE vorstellen. Sobald der FI aus ist, wird deren kapazitiver Blindstrom/Leckstrom nicht mehr gegen PE abgeleitet. Es bildet sich ein teils kapazitiver …

Die Spannung kommt über den Zähler. Sobald dort N nicht angeschlossen ist, liegt an dieser Klemme 50V gegen Erde an.

0 Hilfreich
Antwort auf Anonym_504d975d15f5zum Beitrag ↑

Nach deiner Beschreibung hängt der RCD in der Luft, denn dort wären weder L1 (noch L2 und L3) angeschlossen, noch wird der offenbar direkt angeschlossene N ausgangsseitig irgendwo benutzt. Das kann also so nicht stimmen. …

Ja, genau so meinte ich das. Aber der N für den Zähler ist genau an dieser Schiene (hinter dem FI) angeklemmt.

0 Hilfreich
Antwort auf X_Stromzum Beitrag ↑

Natürlich falsch angeschlossen. Der Zähler bekommt L1, L2 und L3 VOR dem FI, der N läuft aber durch den FI. Die Spulen im Zähler, die die Spannung messen, liegen zwischen L1/L2/L3 und dem N. Da fließt ein geringer Strom, …

Sehe ich genauso!

0 Hilfreich
Antwort auf norozum Beitrag ↑

Das ist richtig denn es baut sich eine Spannung auf weil der N bei jedem Zähler unbedingt zum laufen benötigt wird . viele Grüße noro

Nee, noro,

beim Dreiphasenwechseltstrom wird der N nicht zwingend benötigt, die Spulen zur Spannungserfassung sind im Stern geschaltet. Eigentlich müssten das drei exakt gleiche Spulen sein, deren Ströme sollten sich zu 0 addieren, ein Anschluss des N würde sich theoretisch erübrigen. Bei Unsymmetrien oder gar Phasenausfall ergäben sich aber (massive) Fehlmessungen, daher ist der N anzuschließen.
Aber „laufen“ würde der Zähler auch so, bei symmetrischer Dreiphasen-Versorgungsspannung wäre er auch recht genau.

0 Hilfreich

Deine Antwort

Zum Antworten bitte anmelden oder kostenlos registrieren.