Ist IPE200 stahlträger für schuppen ausreichend?

hallo, ich möchte einen abstellschuppen bauen (24er mauer aus betonsteinen), der 5m breit und 6m lang ist. das flachdach soll der länge nach abfallen, so das die balken eine strecke von 6m überbrücken müssten. leider habe ich nur balken mit 4,5m.
ich möchte nun bei der hälfte über die breite von 5m einen IPE200 stahlträger einziehen, auf denen die balken aufliegen. somit könnte ich die länge von 6m überbrücken.

ist der IPE 200 hierfür ausreichend? sollte ich den träger nur aufliegen lassen, oder einbetonieren?

Hallo,

ist der IPE 200 hierfür ausreichend?

ja.

sollte ich den träger nur aufliegen lassen, oder einbetonieren?

Zumindest einmauern, so daß er nicht kippt.
Auch sollte der Träger zumindest einmal in der Mitte so mit einem Balken verbunden werden daß er gegen verdrehen (kippen) gehalten ist.
Der Träger ist ausreichend bis zu einem Flächengewicht des
Flachdaches von ca 250kg/m^2.
Du dürftest einschl.einer Schneelast von 75kg/m^2 (untere Grenze)
etwa die Hälfte erreichen.(Balken,Bretter,Dachpappe)
Steht Dein Schuppen in einer Gegend, in der mehr 200kg/m^2 für
Schneebelastung zu berücksichtigen wäre, dann müßte dies neu
durchdacht werden - eventuell Schneeschippen bei viel Schnee.
Aber „zusammenbrechen“ würde der Träger noch lange nicht.
Gruß VIKTOR