Hallo:
Warum werden die Gehaeusen von Verbrauchern, die an IT (Isole Terre) Netzwerke an PE verbunden? (Der Trafo ist ja isoliert)
Danke
Hallo:
Warum werden die Gehaeusen von Verbrauchern, die an IT (Isole Terre) Netzwerke an PE verbunden? (Der Trafo ist ja isoliert)
Danke
Hallo,
da es sehr wichtig ist, daß kein aktives Teil mit der Erde in Verbindung kommt, muß das System mittels Iso-Wächter überwacht werden, welcher den Isolationswiderstand zur Erde überwacht.
Der Isowächter selbst ist ebenfalls geerdet.
Liegt nun ein erster Fehler (Körperschluß, Erdschluß) vor, nimmt die Erde zunächst das Fehler-Potenzial an. Ein Berühren des Gehäuses bleibt ungefährlich, da der Strom nirgendwohin zurückfließen kann (wie in deinen vorangegangenen Beiträgen schon erwähnt wurde).
Der Iso-Wächter registriert den verringerten Widerstand und gibt einen Alarm aus.
LG
Hallo !
Das ist der Potenzialausgleich,er verhindert,daß man an den Gehäusen im Fehlerfall verschiedene Potenziale abgreifen kann.
Der Potenzialausgleich ist mit dem Schutzleiter verbunden und geerdet.
Der Sternpunkt des IT-System Trafos natürlich nicht !
Bei der Miniversion des IT-Systems,der „Schutztrennung“ mit mehreren Verbrauchsmitteln gibt es ebenfalls so einen Potenzialausgleich aller Körper,der aber UNGEERDET bleibt.
Auch er verhindert Spannungsunterschiede auf den Körpern im Fehlerfall.
MfG
duck313
kein Text
nur ein Sternchen für 2 perfekte Antworten an dich und duck
Moin,
…(Der Trafo ist ja isoliert)
Nicht immer.
IT-System (frz. Isolé Terre): Sogenanntes isoliertes Netz.
Verwendung in meist kleinräumigen Industrienetzen und in Krankenhäusern.
Als Besonderheit ist in diesem Netz der Sternpunkt nicht geerdet *)
IT-Netze haben den Vorteil,
dass ein einfacher Erdschluss nicht sofort zu einem Ausfall führt.
Der Fehler wird von einem Isolationsüberwachungsgerät angezeigt
und kann dann unter Umständen ohne Unterbrechung behoben werden.
An der Fehlerstelle fließt ein geringer kapazitiver Strom.
Die Höhe des Stromes ist von der Kapazität der
in dem Netzbereich zusammengeschalteten Netzkabel abhängig.
http://de.wikipedia.org/wiki/IT-System
*) Ausnahmen !
Eine Erdung des Sternpunktes über eine hochohmige Impedanz ist zulässig,
kommt jedoch in Deutschland nur selten zur Anwendung.
411.6 IT-Systeme
411.6.1 In IT-Systemen müssen die aktiven Teile entweder gegen Erde isoliert sein
oder über eine ausreichend hohe Impedanz mit Erde verbunden werden.
Diese Verbindung darf entweder am Neutralpunkt
oder Mittelpunkt des Versorgungssystems
oder an einem künstlichen Neutralpunkt vorgesehen werden.
Der künstliche Neutralpunkt darf unmittelbar mit Erde verbunden werden,
wenn die resultierende Nullimpedanz bei der Frequenz
des Versorgungssystems ausreichend groß ist.
Wenn kein Neutralpunkt oder Mittelpunkt ausgeführt ist,
darf ein Außenleiter über eine hohe Impedanz mit Erde verbunden werden.
[Quelle: DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06]
Danke
Siehe auch:
http://www.elektrotipp.de/Elektrofachkraft-Schutz-du…
http://www.elektrofachkraft.de/fachwissen/fachartike…
mfg
W.