Junkers Gastherme ZWR 18-4 KE

Hallo Leute,
wie hoch müsste eigentlich der Wasserdruck in Bar in der Druckausgleichsbehälter einer Junkers Gastherme
18-4 KE sein ?

Abgesehen davon schaltet sich das Gerät während ich dusche aus und zwar sobald ich den Kaltwasserzufuhr ein wenig erhöhe. Es schaltet sich wieder ein wenn ich Kaltwasserzufuhr stoppe. Aber dann wird das wasser wieder sehr heiss. Das Spielchen geht wechselweise immer so weiter. Bitte sagt mir was zutun ist ?

Vielen Dank im voraus.

Sendbad

Servus

Hallo Leute,
wie hoch müsste eigentlich der Wasserdruck in Bar in der
Druckausgleichsbehälter einer Junkers Gastherme
18-4 KE sein ?

Kann man pauschal nicht sagen, der Vordruck muss immer auf/mit dem Anlagendruck abegstimmt werden.
Einstellen kann man ihn nur im drucklosen Zustand!

Abgesehen davon schaltet sich das Gerät während ich dusche aus
und zwar sobald ich den Kaltwasserzufuhr ein wenig erhöhe. Es
schaltet sich wieder ein wenn ich Kaltwasserzufuhr stoppe.
Aber dann wird das wasser wieder sehr heiss. Das Spielchen
geht wechselweise immer so weiter. Bitte sagt mir was zutun
ist ?

Das hat mit dem Wasserdruck und der Durcchflussmenge zu tun. das Gerät schaltet erst bei einem bestimmten Durchfluss ein und aus. Wenn du z.B. Kaltwasser aufdrehst, geht der Druck im Gerät für´s Warmwasser in die Knie und schon ist der Abschaltpunkt erreicht.
Kann mit Problemen von geräteinternen Bauteilen zusammenhängen oder mit sehr stark zugesetzen Leitungen die einfach nicht (mehr) ausreichend Wasser durchlasssen.
Aus der Ferne jedoch schwer zu sagen, da kann man nur Vermutungen anstellen.

MfG
Nelsont

Vielen Dank im voraus.

Sendbad