Alle drei Geräte haben einen eigenen Stromkreis mit eigener Sicherung.
Welche Geräte können mit Stegleitungen vom Typ NYIF-J 3G 1,5mm² (unter Putz) angeschlossen werden?
Jemand sagte mir, dass Waschmaschine und Spülmaschine mit diesem NYIF-J 3G 1,5mm² ginge, der Backofen jedoch Typ NYIF-J 3G 2,5 mm² bräuchte.
Da ich jedoch Typ NYIF-J 3G 2,5 mm² nicht bekommen habe, bin ich auf NYM-J 3G 2,5mm² ausgewichen.
Stimmt die Aussage?
Reichen die 1,5mm² für Waschmaschine und Spülmaschine?
Wie viel Watt haben ungefähr diese drei Geräte?
Alle drei Geräte haben einen eigenen Stromkreis mit eigener
Sicherung.
Welche Geräte können mit Stegleitungen vom Typ NYIF-J 3G
1,5mm² (unter Putz) angeschlossen werden?
Soweit ich es gelernt habe, eigentlich alle.
Jemand sagte mir, dass Waschmaschine und Spülmaschine mit
diesem NYIF-J 3G 1,5mm² ginge, der Backofen jedoch Typ NYIF-J
3G 2,5 mm² bräuchte.
Da ich jedoch Typ NYIF-J 3G 2,5 mm² nicht bekommen habe, bin
ich auf NYM-J 3G 2,5mm² ausgewichen.
Kann doch nicht schaden.
Reichen die 1,5mm² für Waschmaschine und Spülmaschine?
Ja.
Wie viel Watt haben ungefähr diese drei Geräte?
Kochfeld: ca. 7 kW
Geschirrspüler: ca. 2-2,5 kW
Backofen: um die 3-3,5 kW
Alle drei Geräte haben einen eigenen Stromkreis mit eigener
Sicherung.
Welche Geräte können mit Stegleitungen vom Typ NYIF-J 3G
1,5mm² (unter Putz) angeschlossen werden?
Jemand sagte mir, dass Waschmaschine und Spülmaschine mit
diesem NYIF-J 3G 1,5mm² ginge, der Backofen jedoch Typ NYIF-J
3G 2,5 mm² bräuchte.
Da ich jedoch Typ NYIF-J 3G 2,5 mm² nicht bekommen habe, bin
ich auf NYM-J 3G 2,5mm² ausgewichen.
Stimmt die Aussage?
Reichen die 1,5mm² für Waschmaschine und Spülmaschine?
Wie viel Watt haben ungefähr diese drei Geräte?
DIe Aussage ist soweit korrekt. Eine Unterputzleitung
NYIF-J 3x1,5mm² darf max. mit 3600Watt belastet werden. Da einige Backöfen dicht an dieser Grenze sind, würde ich auch 2,5mm² empfehlen, muß aber nicht.
gruß
dk.1953