Hallo,
als Laie habe ich ein Problem mit der Kabelbelegung eines RJ 45-Stecker.
Bei der Belegung WeißOrange, Orange, WeißGrün, Blau, WeißBlau, Grün, WeißBraun, Braun, erhalte ich von dem Meßgerät immer eine Fehlermeldung bei 3/6 und 4/5.
Hat jemand eine Idee voran das liegen kann?
Das Kabel soll drei Rechner(via Hub)mit 100 MBit verbinden!
Danke für die Hilfe!
Joachim
Das Problem scheint nicht im Stecker sondern in der Buchse zu liegen. CAT5 lassen sich nach der Anschlußbelegung A oder B belegen. Wenn nun auf der einen Seite nach A und auf der anderen nach B aufgelegt wurde kommt es zu genau Deinem Problem.
Cu
Jürgen
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hi,
http://www.escape.ca/~droopy/ethernetcables.html
http://www.pin-outs.com/datasheet_22.html
Gruß
Andreas
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
hallo, joachim,
netzwerkkarten (außer pear to pear) werden mit symmetrischen kabeln verbunden, also belegung 1:1 auf beiden seiten.
dabei werden die pin 1-4-5-6 benutzt. was du beschreibst, ist die belegung von beispielsweise isdn.
gruß!
tino