Kabelquerschnitt

Hallo,
kann mir jemand sagen, welchen Kabequerschnitt ich für einen Durchlauferhitzer mit 24 Kw höchstens brauche.

Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Mrkor

Hallo

läuft der mit 230 oder 380V?.

mfg claus

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo,

läuft der mit 230 oder 380V?.

und wie und wo wird die Leitung verlegt?
Ist doch ganz einfach: frag den Elektriker, der das Ding sowieso anschließen muss. Selber machen ist nicht sinnvoll, wenn die Grundlagen fehlen.
Gruß
loderunner

Hi,

kann mir jemand sagen, welchen Kabequerschnitt ich für einen
Durchlauferhitzer mit 24 Kw höchstens brauche.

ich nehme an du willst ein Loch oder so für den Elektriker freilassen? Darum „höchstens“?
P=sqrt3 * U * I (cosPHI=1, ohmsche Last)
I=24000W/(sqrt3 * 400V)=34,6A

http://www.sgs-steuerungstechnik.de/kabelquerschnitt…
http://www.njumaen.de/t4tt/pdf/kabelquerschnitte.pdf
Vielleicht sagste noch was zur Verlegeart? Als Ergebnis könnte dann zB 10mm^2/Ader rauskommen.
Bei 400V haste dann 5Adern Zuleitung, hinzu kommt dann natürlich die zweifache Isolierung plus ggf Feuchteschutz drumrum wenns eine Mantelleitung ist. Das Kabel hat dann schon nen ordentlichen Durchmesser.

HTH,
J~

Hallo loderunner,
380V
Altbau, Holzständerwerk
Wollte eigentlich nur die Bestätigung, ob eine 4 mm2 Leitung reicht oder ob ich eine 6 mm2 Leitung nehmen muss.

Gruß
Klaus Mrkor

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo, da dir J~ schon ausgerechnet hat was für ein Strom zum fließen kommen kann hilft dir vielleicht diese Tabelle dann weiter -> http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/verit…

Gruß
Riedi

Hi,

380V

gibts in D nicht mehr.

Wollte eigentlich nur die Bestätigung, ob eine 4 mm2 Leitung
reicht oder ob ich eine 6 mm2 Leitung nehmen muss.

Bist du meinen Links gefolgt? Hast du verstanden, was da steht? 3Phasen nehme ich an? Oder 1~400V? 4mm² geht gar nicht, 6mm² evtl auch nicht. Vielleicht brauchste 10mm². Du gibts uns eh zu wenig Infos, lass es lieber 'nen Elektriker machen.

J~

Hi Klaus,

380V

400 V

Altbau, Holzständerwerk
Wollte eigentlich nur die Bestätigung, ob eine 4 mm2 Leitung
reicht oder ob ich eine 6 mm2 Leitung nehmen muss.

das Letztere,

http://www.expertenseite.de/index.action/open_answer…

Gruß
Reinhard