Hallo zusammen,
welcher Kabelquerschnitt ist für einen Strom von 160 A vorgesehen?
Gruß,
Pierre
Hallo zusammen,
welcher Kabelquerschnitt ist für einen Strom von 160 A vorgesehen?
Gruß,
Pierre
Rückfrage: Wobei?
welcher Kabelquerschnitt ist für einen Strom von 160 A
vorgesehen?
Kommt drauf an.
Hallo Auchfalls,
welcher Kabelquerschnitt ist für einen Strom von 160 A
vorgesehen?
Es gibt hierzu zwei Grenzwerte:
Der minimale Querschnitt um die thermischen Verluste im Kabel zu begrenzen. Also damit die Isolation nicht verschmort. Hirbei spielt es noch eine Rolle wie der Draht ausgeführt und verlegt ist. Es mach auf die erwärmung halt einen Unterschied ob das ein einzelner Draht ist der frei in der Luft aufgehängt ist oder ob da mehrere Kabel in einem engen Rohr zusammengepfercht sind.
Diese Werte findest du in entsprechenden Tabellen.
Dann gibt es noch einen zweiten Wert, welcher sich aus dem zulässigen Spannungsabfall nach dem Ohmschen Gesetz ergibt. 10V Spannungsabfall spielen bei 230V Betriebsspannung noch keine grosse Rolle, bei 12V Betriebsspannung hast du am Verbraucher nur noch 2V !!
Der grössere dieser beiden Querschnitte musst du dann verwenden.
MfG Peter(TOO)
Hallo Promovierter Elektroingenieur,
welcher Kabelquerschnitt ist für einen Strom von 160 A
vorgesehen?
Schon mal von DIN VDE 0298-4/ 2003-08 gehört?!
http://www.vde-verlag.de/data/normen.php?action=sear…
Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen
Teil 4: Empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden und von flexiblen Leitungen
Gruß,
Pierre