Kabelquerschnitt Unterverteilung

Hallo,
bin gerade neu hier, ich wollte eigentlich ein Foto einstellen, finde aber nicht wie das geht. Egal ich wersuche es mal zu erklären:

Aus einer Verteilung komme ich mit einer 10mm² Leitung in ein neue Verteilung und gehe auf eine 35A Sicherung. So jetzt kommts, dann gehe ich mit 10mm² weiter auf einen Block Reihenklemmen (Alle gebrückt, sagen wir erstmal 2, Summenstrom etc.), von den Reihenklemmen gehe ich mit 1,5mm² weiter auf jeweils eine 6A Sicherung und von da dann wieder weiter mit 1,5mm² zum Endverbraucher.

Meine Frage: Darf ich das, darf ich von den Reihenklemmen mit kleinerem Querschnitt weitergehen? Die nachfolgende Sicherung begrenzt den Strom auf 6A und im Falle eines Kurzschlusses zwischen Reihenklemme und 6A Sicherung schützt die 35A Sicherung mein 1,5mm² Kabel laut VDE 0636-201
(I²t der Sicherung ist kleiner > schmilzt).

Bitte keine Antworten mit ja darf man, ich brauche eine Quelle am besten eine VDE Norm.

Danke Kautscho

Hallo,
bin gerade neu hier, ich wollte eigentlich ein Foto
einstellen, finde aber nicht wie das geht. Egal ich wersuche
es mal zu erklären:

Aus einer Verteilung komme ich mit einer 10mm² Leitung in ein
neue Verteilung und gehe auf eine 35A Sicherung. So jetzt
kommts, dann gehe ich mit 10mm²

Da reichen auch 6²

Siehe http://mitglied.lycos.de/greteltechnik/strombelastba…

Reihenklemmen

Du meinst eine Sammenschiene?

(Alle gebrückt, sagen wir erstmal 2, Summenstrom
etc.), von den Reihenklemmen

wenns ne Sammelschiene ist? Warum gehst du damit nicht direkt auf die Leitungsschutzschalter? Lässt sich doch prima machen und du hast die Engstellen des 1,5² nicht mehr.

gehe ich mit 1,5mm² weiter auf
jeweils eine 6A Sicherung und von da dann wieder weiter mit
1,5mm² zum Endverbraucher.

Meine Frage: Darf ich das, darf ich von den Reihenklemmen mit
kleinerem Querschnitt weitergehen?

Ja in Verteilungen gehst du ja sowieso mit einem kleineren Querschnitt weiter.
Wenn dem nicht so währe, hättest du ja in Hausverteilungen 35² an jeder Steckdose nötig.

Die nachfolgende Sicherung
begrenzt den Strom auf 6A und im Falle eines Kurzschlusses
zwischen Reihenklemme und 6A Sicherung schützt die 35A
Sicherung mein 1,5mm² Kabel laut VDE 0636-201

Das ist heftig!!! Du willst doch nicht im ernst behaupten das ein 1,5² 35A aushält ohne, sagen wir mal „etwas“ Warm zu werden? Die maximal zulässige Stromstärke für 1,5² ist 16A! 35A überschreitet deutlich was das Kabel aushält!

(I²t der Sicherung ist kleiner > schmilzt).

Bitte keine Antworten mit ja darf man, ich brauche eine Quelle
am besten eine VDE Norm.

Danke Kautscho

Oder habe ich dich falsch verstanden?
Die Beschreibung ist, na sagen wir mal interprätationsfreudig.

Gruß Meph

Hallo,
bin gerade neu hier, ich wollte eigentlich ein Foto
einstellen, finde aber nicht wie das geht. Egal ich wersuche
es mal zu erklären:

Aus einer Verteilung komme ich mit einer 10mm² Leitung in ein
neue Verteilung und gehe auf eine 35A Sicherung. So jetzt
kommts, dann gehe ich mit 10mm²

Da reichen auch 6²

Stimmt

Siehe
http://mitglied.lycos.de/greteltechnik/strombelastba…

Reihenklemmen

Du meinst eine Sammenschiene?

Nein, Reihenklemmen die gebrückt sind, aber Sammelschiene wäre das Gleiche.

(Alle gebrückt, sagen wir erstmal 2, Summenstrom
etc.), von den Reihenklemmen

wenns ne Sammelschiene ist? Warum gehst du damit nicht direkt
auf die Leitungsschutzschalter? Lässt sich doch prima machen
und du hast die Engstellen des 1,5² nicht mehr.

Die Sicherungen sind an unterschiedlichen Stellen im Schaltschrank untergebracht. Daher möchte ich sie trennen, um dann mit 1,5mm² auf die (6A) Sicherung weiterzugehen.

gehe ich mit 1,5mm² weiter auf
jeweils eine 6A Sicherung und von da dann wieder weiter mit
1,5mm² zum Endverbraucher.

Meine Frage: Darf ich das, darf ich von den Reihenklemmen mit
kleinerem Querschnitt weitergehen?

Ja in Verteilungen gehst du ja sowieso mit einem kleineren
Querschnitt weiter.
Wenn dem nicht so währe, hättest du ja in Hausverteilungen 35²
an jeder Steckdose nötig.

Nein, meine Steckdosen sind mit 16A gesichert, da reichen 1,5mm². Ich rede von der Verbindung Sammelschiene (mit 35A gesichert) zur 6A Sicherung, darf ich da 1,5mm² nehmen oder muß ich von der Sammelschine zur 6A Sicherung mit 10mm² weiter und dann nach der Sicherung erst mit 1,5mm² weiter.

Die nachfolgende Sicherung
begrenzt den Strom auf 6A und im Falle eines Kurzschlusses
zwischen Reihenklemme und 6A Sicherung schützt die 35A
Sicherung mein 1,5mm² Kabel laut VDE 0636-201

Das ist heftig!!! Du willst doch nicht im ernst behaupten das
ein 1,5² 35A aushält ohne, sagen wir mal „etwas“ Warm zu
werden? Die maximal zulässige Stromstärke für 1,5² ist 16A!
35A überschreitet deutlich was das Kabel aushält!

Halt, halt, halt, ich rede vom Kurzschlussstrom, das ist nicht das gleiche wie Dauerbelastung. 1,5mm² darf permanent mit 16A belastet werden, die 35A Sicherung schütz das 1,5mm² Kabel nur vorm schmilzen im Kurzschlussfall!

(I²t der Sicherung ist kleiner > schmilzt).

Bitte keine Antworten mit ja darf man, ich brauche eine Quelle
am besten eine VDE Norm.

Danke Kautscho

Oder habe ich dich falsch verstanden?
Die Beschreibung ist, na sagen wir mal interprätationsfreudig.

Gruß Meph

Gruß Kautscho

Hallo Kautscho

Nach genauerer Überlegung ist das kein Problem was du vor hast.
In älteren Installationen, als noch keine Leitungsschutzschalter verwendet wurden, wurde von der Sammelschiene der Phase mit 2,5² auf eine 16A (damals noch Sicherung) mit 1,5² auf 10A und 6A Sicherung gegangen.
Dieses ist meine ich auch Heute noch möglich. Jedoch macht es keiner mehr so. Sollten wie bei dir mehrere 6A Automaten in einer Reihe (natürlich ist hier die Reihe von lings nach rechts im Installatinsschrank gemeint nicht eine Reihenschaltung von 6A Automaten) geklemmt werden so muss die Zuleitung natürlich x mal 6 A aushalten können. Also bei 2x6A 1,5² bei 3-4x6A son 2,5² usw…
Also wenn deine 6A Automaten räumlich von einander getrennt sind(nicht in einer Reihe mit Sammelschiene verbindbar) ist es zulässig diese mit „nur“ 1,5² zu versorgen. Auch wenn die Sammelschiene von der die Spannung kommt mit 35A abgesichert ist. Das gilt jedoch nur innerhalb der Schrankinstallation. Außerhalb müsste die Zuleitung zum 6A Automat die dann ja auch noch 1,5² sein darf mit 16A abgesichert werden.

Da ich jedoch „nur“ Elektroniker bin und kein Elektriker mit Schaltberechtigung darfst du dich nicht darauf berufen. Zur Sicherheit solltest du den Elektriker deines Vertrauens konsultieren ehe du das besprochene in die Tat umsetzen tust.

Gruß Meph