Hallo
ich bin momentan mit der Auslegung einer Kälteanlage beschäftigt und habe nun das Problem, dass ich die DIN EN 378 irgendwie umgehen muss, da ich deutlich mehr Propen (R1270) vorgesehen habe(50kg), als laut dieser Norm vorgesehen(1kg) ist. Weiß denn jemand ob es möglich ist, die Füllmenge zu erhöhen wenn beispielsweise Absaugeinrichtungen und Gasmelder oder ähnliches vorgesehen wird? Oder hätte jemand einen Tip wen ich denn Fragen könnte ?
Danke im Voraus
Pepto
hallo pepto,
ich weiss ja nicht was du genau vor hast.
dein kältemittel mit der bezeichnung kenne ich nicht.
normalerweise nimmt man dafür r-600.
zur füllmenge.
mit solch grossen mengen mit brennbarem gas in einer kühlanlage ist nicht erlaubt!
es besteht absolute explosionsgefahr!
sogar bei den kühlschränken mit 50 gramm r-600 gibt es aufstellungsvorschriften wegen feuergefahr.
gruss gert